Автор Тема: Температура кабеля для разных токов.  (Прочитано 1772 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ПУЭ: допустимые длительные токи приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С
Какая будет температура кабеля при токе N < длительно допустимого, при темп. окружающего воздуха +25 и земли + 15°С? Может есть какая-то формула или таблицы?
Нужно для того, чтоб забить в Ексель, и потом при вводе мощности выбирало кабель по длит. доп. току, потери напр., проверка по КЗ, возможно й выбор автомата.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотри ГОСТ 28895-91 там в п.3 из первой формулы можно вытащить конечную температуру.....в формуле I - подставлять текущий ток, t - время на протяжении которого конечная температура выйдет на полочку.
« Останнє редагування: 14 Березень 2010, 18:34:51 від boss »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
ГОСТ 28895-91 там в п.3
Это не то, формула катит только дла КЗ и не учитывает естественное охлаждение кабеля. При t=бесконеч. ток равен 0 :(

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В библиотеке электромонтера есть выпуск 219 "Нагрев проводников и защита предохранителями в сетях до 1000В"...тем есть формулы, можно посчитать....правда те формулы основываются на таблицах ПУЭ, т.е. не с нуля считается......но можно хотя бы оценить

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот оформил в экселе. Сделал только для определения температуры. Можно было бы чтобы отображало график выхода на установившуюся температуру, но как сделать чтобы график был динамический я не в курсе.
« Останнє редагування: 15 Березень 2010, 21:45:31 від boss »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот это оно :thumbsup:. Год назад полностью скачал библиотеку монтера, но ни разу не смотрел :D.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: