Автор Тема: Кабель 0.4кВ в земле. Какой используете?  (Прочитано 14074 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не знаю как у в других регионах, но у нас в регионе для прокладки кабеля в земле используют исключительно АВВГ или ВВГ.
А Вы какие кабели используете?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
в проектах использую АВБбШв или ВБбШв,
а если сильно попросят то АВВГ и ВВГ

Sergio

  • Гість
Не знаю как у в других регионах, но у нас в регионе для прокладки кабеля в земле используют исключительно АВВГ или ВВГ.
А Вы какие кабели используете?
А у Вас это где :) ???
Выбор типа кабеля должен, как мне кажется, опираться на способ его прокладки. Тоесть нужно учесть в трубе ли он или просто в земле. Всё очень хорошо проходит до экспертизы, где выясняется что при данном способе прокладки нужна и броня, и спец заполнение  ;D. Вобщем, может кто знает пункт НД где это описано?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
А у Вас это где
В Закарпатье.
Quote (selected)
Всё очень хорошо проходит до экспертизы, где выясняется что при данном способе прокладки нужна и броня, и спец заполнение 
До какой экспертзы?

Sergio

  • Гість
Quote (selected)
До какой экспертзы?
Ну как же, не пугайте меня... Вы сделали проект, заказчик берёт его и строит? А экспертиза? так сказать согласование...

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лично мы согласовываваем проект электрики в таких инстанциях: план трасы в Городских сетях только наружку, + Наружку и Внутрянку  в обл. энерго. Ну и инстанции где проходит экспертизу проект в комплексе (охрана. труда , пожарники и т.д.) .
Ну так вот, ни разу не возражали против применеия АВВГ + иногда подкрадывается сомнения в компетентности людей сидящих там.

Sergio

  • Гість
Quote (selected)
Ну так вот, ни разу не возражали против применеия АВВГ + иногда подкрадывается сомнения в компетентности людей сидящих там.
По АВВГ, мне тоже замечаний не было, пока ;D. А вот по сигнализации пришлось пару раз корректировать, то броню добавляя, то гидрофобное заполнение.
Опыт у меня очень маленький, но ведь промышленность не просто так выпускает броню, шланговое покрытие или другие виды кабелей...

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выбираю кабель иднивидуально к каждому случаю - агресивность среды+назначение КЛ+желание заказчика. Использую как ВВГ/АВВГ так и АВБбШв/ВБбШв.
Но был один проект ддля Севастополя, который проходил Укринвестэкспертизу. Сидела там 70летняя бабулька и говорила, что в землю ТОЛЬКО медь!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Но был один проект ддля Севастополя, который проходил Укринвестэкспертизу. Сидела там 70летняя бабулька и говорила, что в землю ТОЛЬКО медь!!!" Интересно, а фамилия бабульки случаем не Абрамова (Людмила Васильевна)?
я знаю не все, а только половину

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще Донбасскабель вро ВВГ пишет "кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях)" п. 3 Указания по эксплуатации http://www.donbasscabel.com.ua/?cid=1611 . Хотя пр АВВГ не пишут. И в Киеве очень много проложено и прокладывается горяче любимого АВВГ. Хотя я сам считаю что в землю лучше бронированный. А медь ложить - это "марнотратство". Хотя бывают случаи и такие - в Киевев центре 2 кабеля (алюминий 4х240) ложить негде, места нет, пришлось ложить 4х240 медь.
Входите тесными вратами

Manowar

  • Гість
Цитата: AleksandrPol
А медь ложить - это "марнотратство". Хотя бывают случаи и такие - в Киевев центре 2 кабеля (алюминий 4х240) ложить негде, места нет, пришлось ложить 4х240 медь.
Почему это медь "марнотратство" ведь пропускная способность у неё в 1.5-2 раза выше плюс к этому срок службы гораздо выше ведь не зря в странах евросоюза от алюминия уже практически отказались и выпускают его либо для кабелей напряжением от 10кВт либо для стран бывшего СССР???
« Останнє редагування: 18 Лютий 2008, 15:48:05 від Manowar »

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Manowar
пропускная способность у неё в 1.5-2 раза выше
для кабелей 0,4 кВ - максимум в 1,5 рара выше, а стоимость в 5 раз!

Цитата: Manowar
люс к этому срок службы гораздо выше
для ВВГ срок службы такой-же как и для АВВГ - 30 лет (Донбасскабель). Как я понимаю срок службы зависит от качества изоляции.


Цитата: Manowar
ведь не зря в странах евросоюза от алюминия уже практически отказались
Кто отказался, можно по-конкретнее?
Входите тесными вратами

Manowar

  • Гість
Цитата: AleksandrPol
Кто отказался, можно по-конкретнее?

В прошлом году зацепили новый объект в г.Вишнёвый строим новый завод по производству фем. Там монтажём оборудывания занимались австрийцы, немцы, итальянцы, поляки и французы так вот после общения с ними я выяснил что они уже около 5-6 лет используют для линий 0,4 кВ медь и на монтаж оборудывания привезли с собой только медные кабеля с минимальным сечением кабеля 4*0,5 и максимальным 4*95  8)

Manowar

  • Гість
Цитата: AleksandrPol
для кабелей 0,4 кВ - максимум в 1,5 рара выше, а стоимость в 5 раз!

Если кабель не китайский и не латунный то пропускная способность 1,75. А разбежность в цене в среднем от 3 до 7 раз в зависимости от сечения  :-[
« Останнє редагування: 21 Лютий 2008, 12:47:27 від Manowar »

79

  • Гість
В последнее время в проектах используем кабели из сшитого полиэтилена - АПвБбШп (АПвБбШв), а вот насчет ВВГ, то для прокладки в земле он не подходит

 