Автор Тема: Сопротивление нулевой последовательности кабелей с XLPE изоляцией  (Прочитано 5957 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуте.
На днях задался таким вопросом, где собственно взять сопротивления нулевой последовательности для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Заводских данных нет.
Нашел в интернете программу ЭКРАН, она считает данные сопротивления, но она для однофазных кабелей и платная.
Есть ли у кого то методика (программа, данные) для расчета этих сопротивлений, для трехфазныфх кабелей?
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спробуйте ГОСТ 28249-93, таблиця 8 або 11 (в залежності від матеріала жили)

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Спробуйте ГОСТ 28249-93, таблиця 8 або 11 (в залежності від матеріала жили)
, хорошо, но если жила медная, а оболочка полиэтиленовая или ПВХ, тогда принимать как по таблице 8, как для алюминиевой жилы?
Меня еще интересует, где взять сопротивления нулевой  последовательности для кабелей в сетях 6 кВ и выше?
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: f4nt0m
где взять сопротивления нулевой  последовательности для кабелей в сетях 6 кВ и выше

http://www.elektroportal.ru/articles/art-119-13.html
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
хорошо, но если жила медная
тоді Ro для міді можна взяти, поділивши Ro алюмінія на 1,71 здається (похибка буде незначна).
А от з Хо так робити не можна. Тут я не знаю  :(

А вам з якою метою це треба знати, якщо не секрет?

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: f4nt0m
где собственно взять сопротивления нулевой последовательности для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Заводских данных нет.

Рекомендую посмотреть
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=971

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
А вам з якою метою це треба знати, якщо не секрет?
Я хочу разобраться, т.к. в будущем прийдется считать, хотелось заранее разобраться с данным вопросом.


Цитата: PrepsuPatha
Рекомендую посмотреть
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=971
. Спасибо за "Руководство", в эл. виде не было, но я его уже смотрел и по-моему там приведены сопротивления только для прямой последовательности, а про сопротивления нулевой последовательности ничего не сказано.
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Я хочу разобраться, т.к. в будущем прийдется считать, хотелось заранее разобраться с данным вопросом.

Так а шо саме "считать"? Якшо струми однофазного КЗ, то можна обійтись без значень Ro і Хо. Я просто до того, шо працюю проектувальником вже не один рік, і ці опори нульової послідовності в чистому виді нафіг не треба при роботі. Хотя якшо у вас якісь спеціальні розрахунки, тоді вибачаюсь.

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., по-моему, чтобы посчитать токи однофазного КЗ в сети до 1 кВ, нужны значения сопротивлений нулевой последовательности. И чтобы посчитать токи однофазного и двухфазного КЗ на землю в сети выше 1 кВ тоже.
Я хочу это выяснить, т.к. в будущем хочу попробовать сделать программу.
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
по-моему, чтобы посчитать токи однофазного КЗ в сети до 1 кВ, нужны значения сопротивлений нулевой последовательности.

Ну якшо по-хорошому, то так. Але розроблена спрощена методика розрахунків струму 1-фазного КЗ в мережах 0,4 кВ, при якій значення опорів нульової послідовності не обов"язково знати в чистому виді (застосовується при Хс<0,1Хт, що для 99% випадків є справедливим, описана в багатьох книгах типу Бєляєва, і цією методикою користуються мабуть 99 % всіх, хто рахує 1-ф. КЗ "вручну").

Але якщо ви пишете програму, то краще дійсно знати Хо для конкретного виду кабеля. Якщо найду--напишу обов"язково, але поки шо пошуки безуспішні  :(
« Останнє редагування: 09 Березень 2010, 16:36:12 від O.S. »

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: f4nt0m
чтобы посчитать токи однофазного КЗ в сети до 1 кВ, нужны значения сопротивлений нулевой последовательности. И чтобы посчитать токи однофазного и двухфазного КЗ на землю в сети выше 1 кВ тоже.
В своих расчетах руководствуетесь ПУЭ-2009, п.2.3.115-2.3.123? :)

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
В своих расчетах руководствуетесь ПУЭ-2009, п.2.3.115-2.3.123?
Я думаю, что буду руководствоваться, но лучше наверное проверять с помощью IEC 60287 или IEC 60502, или же с помощью книги  "Дмитриев М.В. Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ", но тогда еще прийдется составлять отдельную программу для однофазных кабелей.
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

 