Автор Тема: Пожаротушение серверной  (Прочитано 3229 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пожаротушение серверной
« : 03 Березень 2010, 15:20:44 »
Пожалуйста, подскажите, неприятная ситуация.
В свое время спроектировал газовое пожаротушение серверной подстанции на Импульсах 20 (конец 2008 г.), опыт работы в сфере был небольшой.
Короче, работали без всякого тех. задания (я знаю, что валянки).
Проектировали одним, а сейчас готовую систему приходиться сдавать другим. Ну и тут пошли вопросы.
Короче, обслуживающая организация - завод, и персонал у них не очень. Увидев модули, они запели, типа, что их нужно обслуживать и т.д. и т.п., лучше бы стоял аэрозоль и т.д. Я им объясняю, что при сработке аэрозоля технике может прийти пипец (сам один раз на испытание один модуль запустил).
Приехав на офис, сам для себя решил найти ссылки в нормативке, где вообще сказано, что в серверных должно быть пожаротушение. По выбору огнетушащего вещества - есть ссылка, что электрооборудование под напряжением может тушиться газовыми смесями, т.е. аэрозоль вроде как подходит.
Но, самое интересное, нигде, кроме как в "Банки и банковские хранилища", понятие "серверной" не встречал.

Подскажите пожалуйста, какая нормативка применяется к данным объектам  8)
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение серверной
« Reply #1 : 03 Березень 2010, 16:31:00 »
для начала можно было бы посмотреть здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,3987.0.html

Offline Jmyr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение серверной
« Reply #2 : 03 Березень 2010, 16:32:06 »
Цитата: Raf
Пожалуйста, подскажите, неприятная ситуация.

Да у меня похожая ситуация.
В Перелику есть такой пункт 1.23 - но он не точен,  поскольку есть слово ДОПУСКАЄТЬСЯ - как я правильно понимаю!!!
И еще больше  http://eom.com.ua/index.php/topic,3987.0.html

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение серверной
« Reply #3 : 03 Березень 2010, 16:41:28 »
ДБН по гостиницам не имеет никакого значения к энергетическим объектам, этот документ я прочитал. Но заказчику ссылку то на него дать не могу  :)
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Jmyr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение серверной
« Reply #4 : 03 Березень 2010, 16:47:58 »
Цитата: Raf
Но заказчику ссылку то на него дать не могу
-Вот в этом то и проблема, что ссылка не подтверждает нашу правоту. В русском ДБНе я видел что до 24 м2 ПС, более 24м2 ПГ., все четко и ясно.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: