Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать автомат перед понижающим трансформатором 380-220/36 В?
Вопрос возник по следующей причине: монтажники поключили на чердаке сеть освещения через понижающий трансформатор. В случае короткого замыкания по стороне 36 В автомат перед трансформатором не срабатывает на КЗ и соответственно горит трансформатор. Как выбрать автомат, чтобы он срабатывал при КЗ на стороне 36 В?
Спасибо за ранее :)

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение трансформатора 380-220/36
« Reply #1 : 01 Березень 2010, 16:26:42 »
По стороні 36 В теж має бути автомат, він і спрацьовує при замиканні по стороні 36 В.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение трансформатора 380-220/36
« Reply #2 : 01 Березень 2010, 16:31:03 »
а где написано, что на строне 36 В тоже должен быть автомат...и где можно посмотреть автоматы на 36 В?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение трансформатора 380-220/36
« Reply #3 : 01 Березень 2010, 16:38:11 »
Ну я просто переглянув всі каталоги на ЯТП, які в мене є, і кругом на схемі по стороні 36 В є автомат (або два). Автомат комплектний, вам про нього не треба хвилюватись і думати. Чи у вас ЯТП не заводський, а індивідуального виготовлення?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение трансформатора 380-220/36
« Reply #4 : 01 Березень 2010, 16:40:07 »
да, индивидуального изготовления....просто я всегда тоже выбираю просто ЯТП...
а это вот монтажники пришли с вопросом, что делать, чтобы защить трансформатор, если КЗ по стороне 36 В. Потому что у них сгорел трансформатор

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение трансформатора 380-220/36
« Reply #5 : 01 Березень 2010, 16:42:00 »
Как правило ЯТП идет со своими автоматами:
http://www.atonenergo.com.ua/yashiki_s_transformatorom_yapt.htm

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение трансформатора 380-220/36
« Reply #6 : 01 Березень 2010, 16:43:45 »
я пыталась рассчитать ток КЗ у самого удаленного потребителя, чтобы его почувствовал автомат, но что-то у меня значения нереально маленькие получились..... =-0
может в единицах измерения ошиблась......
просто интересно, можно ли выбрать автомат так, чтобы он почувствовал ток КЗ у самого одаленного потребителя в такой сети?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение трансформатора 380-220/36
« Reply #7 : 01 Березень 2010, 16:59:28 »
так может, раз трансформатор у них все равно сгорел, сказать, чтобы не морочили голову и поставили взамен стандартный ЯТП?  ::)
я знаю не все, а только половину

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение трансформатора 380-220/36
« Reply #8 : 01 Березень 2010, 17:00:49 »
Якшо хочеш, дай дані, я порахую струм КЗ. А взагалі чому на взяти заводський ЯТП?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение трансформатора 380-220/36
« Reply #9 : 01 Березень 2010, 17:05:29 »
здесь вот http://www.ruselectric.ru/info/shop/transformatori/2086 написано, что комплектация идет автоматами однополюсными ИЭК-С45N-10 А - 3 шт (один на первичке и два на вторичной обмотке)
я знаю не все, а только половину

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение трансформатора 380-220/36
« Reply #10 : 01 Березень 2010, 17:08:55 »
Цитата: yuli
а где написано, что на строне 36 В тоже должен быть автомат
ПУЕ . 6.1.35. Трансформаторы, используемые для питания светильников напряжением до 50 В, должны быть защищены со стороны, высокого напряжения. Защита должна быть предусмотрена также на отходящих линиях низкого напряжения.
Цитата: yuli
где можно посмотреть автоматы на 36 В
Автомати ті ж самі що і на 220 В .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение трансформатора 380-220/36
« Reply #11 : 01 Березень 2010, 18:30:39 »
Если вторичная обмотка транса заземлена то хватит однополюсного автомата или предохранителя, ток которого выбирается от мощности и вторичного напряжения транса. А написано это было по-моему в разделе ПУЭ вторичные цепи в разделе автоматики или т.п.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение трансформатора 380-220/36
« Reply #12 : 02 Березень 2010, 06:55:28 »
Вообще то нужно проектировать применяя стандартные изделия (КСО, ЩО, ВРУ, УВР, ЯТП  и т.д.) Если изделие не стандартное, то нужно сделать проект этого изделия (принципиальная, монтажная схема) и добавить его в основной проект. :-[

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: