то тогда можно не выполнять за потолочное пожтушение?
На мой взгляд можно не выполнять, но надо учесть перфорацию. Привязаться применительно, думаю, можно к п. А.6.5.1.g) ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009:
"Для обнаружения пожара, который возник под подвесным потолком можно использовать извещатели, установленные над подвесным потолком, и извещатели под подвесным потолком устанавливать не надо, если:
3)перфорация составляет более 40% площади любой секции потолка размером 1 м х 1 м, и
4)размер каждого отверстия перфорации превышает 10 мм х 10 мм, и
5)толщина потолка не превышает трехкратного минимального размера перфорации.
Подобные случаи требуют индивидуального согласования в зависимости от типа, количества и площади перфорации, вида и количества горючего материала и от кратности вентиляции, которая может перемещать дым сквозь подвесной потолок."