Подскажите пожалуйста документ в котором указано максимальное расстояния между потолком и армстронгом при котором не нужно делать запотолочную систему пожтушения. Помещение ЦОД. В нем будет газовое пожтушение. Но за армстронг нужно спрятать вент кондиционеры, как доп систему.

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наказ Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
22 серпня 2005 року № 161
П.1.21; 1.22
АУПГ ставить или нет от растояния???

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если можно расшифровать??

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Weldingpump, а что расшифровывать то, иными словами Krja, говорит при чем здесь расстояние? Если мне не изменяет память, при наличии подвесного, то и за ним ТОЖЕ тушить надо. Вообще - убрать подвесной нафиг, или перфорированный влепить для пропуска газа. При рассчете учитывать весь объем помещения от пола до перекрытия. Примерно так, на истину не претендую, в "нормах" рыться нет времени - извеняюсь.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Weldingpump
А если можно расшифровать??
НАПБ Б.06.004-2005 (введен приказом МЧС 22.08.2005 № 161
"ПЕРЕЧЕНЬ однотипных по назначению объектов, которые подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации"

1.21. Пространства за подвесными потолками, где проложены открыто более 12 проводов или кабелей (независимо от напряжения и силы тока, на которые они рассчитаны), выполненных из умеренно опасных по токсичности продуктов горения (группа Т2) и с умеренной дымообразующей способностью (группа Д2) материалов, которые не распространяют горение в пучках по категории нагрузки А (нормативный объем горючей нагрузки - 7 л на метр погонный в соответствии с ГОСТ 12176 «Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения»), разрешается не оборудовать АУПТ при условии наличия на такие провода и кабели соответствующих сертификатов Системы УкрСЕПРО, а также оборудование пространств за подвесными потолками АУПС с дымовыми извещателями и световой индикацией об их срабатывании, которая устанавливается на подвесных потолках.
1.22. При размещении оборудования пожарной автоматики за подвесным потолком, где нет возможности доступа к пожарным извещателям или оросителям, необходимо предусматривать технологические отверстия для их обслуживания.

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а если будет газовое пожтушение рассчитанное на весь объем бункера, и часть армстронга будет перфорированая, то тогда можно не выполнять за потолочное пожтушение?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Weldingpump
то тогда можно не выполнять за потолочное пожтушение?
На мой взгляд можно не выполнять, но надо учесть перфорацию. Привязаться применительно, думаю, можно к п. А.6.5.1.g) ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009:
"Для обнаружения пожара, который возник под подвесным потолком можно использовать извещатели, установленные над подвесным потолком, и извещатели под подвесным потолком устанавливать не надо, если:
3)перфорация составляет более 40% площади любой секции потолка размером 1 м х 1 м, и
4)размер каждого отверстия перфорации превышает 10 мм х 10 мм, и
5)толщина потолка не превышает трехкратного минимального размера перфорации.
Подобные случаи требуют индивидуального согласования в зависимости от типа, количества и площади перфорации, вида и количества горючего материала и от кратности вентиляции, которая может перемещать дым сквозь подвесной потолок."

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Weldingpump, советую учесть и следующее. При выпуске газа, при малой площади перфорации, этот подвесной "подымет и опустит" под давлением.
Расчеты делать надобно и прочее. Именно поэтому я и посоветовал амстронг лесом... :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В дополнение к сказанному sbal.
Вокруг извещателя при установке его на перфорированный подвесной потолок, через который подается воздух от кондиционера (а это Ваш случай), не должно быть перфорации в радиусе 0,6 м (п. А.6.5.1 d) ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009).

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А где взять это ДСТУ ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Weldingpump
А где взять это ДСТУ ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009


Где взять - КУПИТЬ ;)
http://lindex.net.ua/shop/bibl/501/doc/6998

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запотолочная система пожтушения.
« Reply #11 : 05 Березень 2010, 14:09:14 »
Если бы они книжку продавали это одно, а так электронную версию не поймет начальство.

 