Автор Тема: Подсчет нагрузок освещения, потери мощности ПРА. Нужна помощь  (Прочитано 21625 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
мощность светильника 4Вт, балласт класса А1 - 3,5Вт, класса D - 12!!!!Вт. Undecided Undecided Undecided, переведи!

А шо неясно? балласт класса А -- самый модный, экономный (электронный). Класса D -- самый устаревший, с огромным потреблением, эл-магнитный (в Европе не выпускают уже)

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
напр. для лампы 14 Вт мощность светильника -- 15,5 Вт, и т.д.)
ок! формула I=S/U=0,0155/220=7,045Асравниваем с табличным 0,07-0,08А
 ??? ИМХО, все сходится, в каталоге вместо ВА - Вт
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
А шо неясно? балласт класса А -- самый модный, экономный (электронный). Класса D -- самый устаревший, с огромным потреблением, эл-магнитный (в Европе не выпускают уже)
подожди, подожди: балласт кл.А экономный:
Цитата: devchonka
мощность светильника 4Вт, балласт класса А1 - 3,5Вт
??? ??? ??? "мощность балласта" примерно равна мощности светильника????
а "устаревший, с огромным потреблением" 12Вт  ??? ??? ??? - в 3 раза больше мощности светильника?????? и это называется
Цитата: O.S.
потери в ПРА: 20 — для люминесцентных ламп, включаемых по стартерным схемам; 30 — для тех же ламп, включаемых по бесстартерным схемам
???????

а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ладно, если думаете, что во всех каталогах ошибки, Айзенберг врет, а в "СТ" работают бестолочи, пусть так :D. Думайте, что ПРА не потребляет активной мощности дальше :P :). Я не нанимался никому ничего доказывать.

СС19 сказал все кратко и правильно, все остальное--"из пустого в порожне".

Цитату я привел для примера, еще раз говорю. Это документ 70-х годов, ну какие тогда были лампы Т5 мощностью 4Вт ?


Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 305
  • Повідомлень: 1 919
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще можно посмотреть каталог Ватры. В конце расписаны все характеристики эл.магнитных баластов. Все цифры сходятся.
« Останнє редагування: 12 Лютий 2010, 12:36:04 від CC19 »

Offline Strum

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
 В Харьковской академии городского хозяйства есть специализация "Светотехника и источники света", так вот по предмету "Источники света"  нас учили, что для люминесцентных, металлогалоидных и натриевых ламп потери ПРА необходимо учитывать.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Strum
для люминесцентных, металлогалоидных и натриевых ламп потери ПРА необходимо учитывать.
безусловно!!! при расчетах
а мы говорим про "установленную мощность"  :)
тут вариантов 2:
1. имеет ПРА потребление активной мощности - надо плюсовать
1. не имеет ПРА потребления активной мощности - не надо плюсовать
 :D
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1169
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Давайте поставим условия:
мы говорим только о активной мощности (Вт)
Пока что, лично для меня, те кто учитываю потери в ПРА, более аргументируют свою позицию чем те - кто не учитывает.
Хотелось бы чтоб те кто не учитывают потери ПРА, особенно интересно услышать опытных коллег принимавших участие в дисскусиси, Roman3R, devchonka, Electrician, а также и других - более подробно и убедительно высказать свою позицию.
Спасибо.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Мощность светильника с учетом ПРА: 88 Вт.
Очень часто путают ВАТТЫ с ВОЛЬТ-АМПЕРАМИ.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
те кто учитываю потери в ПРА, более аргументируют свою позицию
чем же?
1. ссылки на пособие к СНиП II-4-79 - без комментариев (О.S., не злись, пожалуйста  ::), я просто для полноты картины )
2. ссылки на упоминание об этом в СН-377? имелось в виду СН 3557-77? тех же 77-х годов???? и опять же без подтверждения  :)
3. каталоги - вот смотрю каталоги:
Ардатов - никакого упоминания о потреблении ПРА, как впрочем, и о мощности светильника. лаконично - " количество и мощность ламп"
Световые технологии -
артикул               мощность, Вт
PRBLUX/R 418         4х18

OSRAM - цитирую: "...ежегодный расход электроэнергии типичного офисного светильника 1х58W (2300ч), работающего на ЭПРА - 125 кВт/час в год! кстати, у меня получается 54Вт светильник  :D

Белый свет - светильник БС-941-2х8Вт, мощность 15,6Вт!!!

и что скажешь, andery, убедительно?  :)
« Останнє редагування: 12 Лютий 2010, 13:47:26 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1169
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
Ардатов - никакого упоминания о потреблении ПРА, как впрочем, и о мощности светильника. лаконично - " количество и мощность ламп"
В каталоге - нет, а вот в плагине к диалюксу - есть.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
В каталоге - нет, а вот в плагине к диалюксу - есть.
вот-вот, такая фундаментальная величиа как установленная мощность должна быть в каталогах,
 а если в плагине указана иная мощность (с учетом потерь) , то значит эта величина влияет на расчеты (по формулам, заложенным в программу)  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1169
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
devchonka,
а переписка Световых технологий и Кузьменко В.В.?

Поставлю такой вопрос:
раз ПРА не потребляют активной мощности, то почему, бытует мнение, что применение электронных ПРА снижает потребеление электроэнергии на 10-20% чем при применении электромагнитных ПРА?  

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
От же ж блин...

1. п. 3.17, 10.91
2. п. 3.164 (да, там СН 357-77, виноват)
3. Ноу комментс. Если в каталоге пишут типа "светильник 2х36", это значит что в светильнике 2 лампы по 36 Вт, и ничего более.

Хорошо, давайте так: Айзенберг тоже .... перепутал Вт с ВА? (табл. 19.5 нового издания).


O.S.,- подкорректировал Ваши эмоции, не забываем о рекомендациях по общению...
ZoloS9479

 
« Останнє редагування: 12 Лютий 2010, 14:20:14 від ZoloS9479 »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
раз ПРА не потребляют активной мощности, то почему, бытует мнение, что применение электронных ПРА снижает потребеление электроэнергии на 10-20% чем при применении электромагнитных ПРА?  
"...

"...Электронные ПРА характеризуются уменьшенным на 30% энергопотреблением (при сохранении светового потока) за счет повышения светоотдачи лампы на повышенной частоте и более высокого КПД;"...
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: