Есть жилой многоквартирный дом в семь этажей. Поста охраны, вахтёра нет. Требуется пожарная сигнализация квартир. Можно ли обойтись автономными пожарными извещателями на батарейках (по 2 на комнату)????
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно "Перечня однотипных по назначению объектов, которые подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации" сигнализация в жилых зданиях требуется при условной  высоте более 26,5 м. А это 9 этажей и выше. Кроме того в п. 1.26 этого перечня указано, что автономные оптико-электронными дымовые извещатели устанавливаются дополнительно к основным.

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходимо учитывать и требования ДБН В.2.2-15-2005 .
"Додаток Г
(обов'язковий)
 
ПЕРЕЛІК ПРИМІЩЕНЬ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБЛАДНАННЮ АВТОМАТИЧНИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖЕЖНОЇ
СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ПОЖЕЖОГАСІННЯ "
 
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А также пункт 1.4 названного мной "Перечня..."

Quote (selected)
1.4. Во время определения объектов, которые подлежат оборудованию АУПТ и АУПС, кроме Перечня, необходимо руководствоваться ведомственными (отраслевыми) перечнями, строительными нормами и другими нормативно-правовыми актами, согласованными с органами Государственного пожарного надзора. Требования, изложенные в этих документах, не должны снижать требования Перечня.
А требования, изложенные в ДБН В.2.2-15-2005 снижают требования Перечня.
« Останнє редагування: 10 Лютий 2010, 16:39:00 від alex_1503 »

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем доброго дня. Пришло замечание по 5-ти этажному жилому дому.-Не передбачено обладнання приміщень квартир автономними оптико-електронними димовими сповіщувачами. Підстава: НАПБ Б. 06.004-2005, п.1.26. Вот и я теперь думаю, что значит дополнительно, т.е. независимо, нужна там АУПС или нет, а дополнительно поставь.

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Илья
Пришло замечание по 5-ти этажному жилому дому.-Не передбачено обладнання приміщень квартир автономними оптико-електронними димовими сповіщувачами. Підстава: НАПБ Б. 06.004-2005, п.1.26. Вот и я теперь думаю, что значит дополнительно, т.е. независимо, нужна там АУПС или нет, а дополнительно поставь.

Quote (selected)
1.26. Помещения квартир и комнаты общежитий должны дополнительно, кроме требований, изложенных в Перечне, оборудоваться автономными оптико-электронными дымовыми извещателями.

Это означает, что если в Перечне требуется АУПС, то дополнительно ставятся автономники. Если АУПС не требуется - значит и автономников не надо

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это значит, в моем случае, независимо от требований изложеных в перечне, МЧСники требуют дополнительно поставить автономники. А дополнительно к чему я также не понимаю.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Илья, если у Вас чисто жилой дом, то пишете ответ:
Согласно п.9 таблицы 1 НАПБ Б.05.004-2005 проектируемый жилой дом не подлежит оборудованию автоматической пожарной сигнализацией в связи с чем дополнительная установка в помещениях квартир автономных оптико-электронных дымовых извещателей согласно п.1.26 не требуется.
« Останнє редагування: 22 Лютий 2010, 21:12:13 від Виктор »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Илья, а самое замечательное в другом: на основании сего бесподобного замечание ваяете проектик и монтаж АУПС, да еще и автономные ДИП-ы.
Заработаете денюшку  :D
Медаль имеет завсегда  минимум две стороны.

С праздником!