Автор Тема: Категорія надійності електропостачання офісів згідно ДБН В.2.5-23-2025.  (Прочитано 79 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline MAKSIM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 25
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вітаю, колеги!
Об'єкт будівництва реконструкція спортивного комплексу під спортивно-розважальний комплекс з офісними приміщеннями.
У складі комплексу є будівля де розташовуються: паркінг, офісні приміщення, спортивні приміщення.
Офіси займають 6 поверхів загальною площею 2000кв.м (200людей). Кожний поверх (офісів) приблизно однакова площа.
На один поверх приблизно: 333кв.м (33людини)

При розрахунку навантажень для отримання ТУ згідно табл. 5.1 ДБН В.2.5-23-2025 потужність офісних приміщень віднесена до Ікатегорії надійності, але живлення щитів на кожний окремий офіс виконується за ІІкатегорією.

Підкажіть чи правильний хід думок?

Offline Andrey_ka

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 68
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
але живлення щитів на кожний окремий офіс виконується за ІІкатегорією.
Ви пануєте на кожний поверх свій ВРП?
На мій погляд у Вас:
ДБН В.2.5-23:2025, таблиція5.1
Будівлі установ, організацій, офісів (з умовною вистою до 47 м) за чисельності працівників від 50 до 1000 осіб - І категорія надійності
« Останнє редагування: 18 Березень 2026, 16:49:13 від Andrey_ka »

Offline MAKSIM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 25
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Передбачаю всі офіси на окреме ВРП з АВР на вводі. На кожний офісний поверх окремий щит, а далі все залежить  від замовника як будуть здаватись оренду офіси. Чи одним приміщенням, чи дробить на декілька.

Дякую!
« Останнє редагування: 18 Березень 2026, 18:39:57 від MAKSIM »

 