Автор Тема: Реле напряжения  (Прочитано 3629 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Реле напряжения
« : 15 Січень 2010, 11:43:36 »
День добрый.
Подскажите пожалуйста что лучше поставить одно трехфазное реле напряжения V-protector 380v (http://www.digitop.ua/item/Vp-380v.cms) или же три однофазных V-protector 60A (http://www.digitop.ua/item/Vp-60A.cms)
Насчет трехфазных потребителей неизвестно будут или нет

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле напряжения
« Reply #1 : 15 Січень 2010, 11:50:41 »
Цитата: Weldingpump
что лучше поставить
поставить куда?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 461
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле напряжения
« Reply #2 : 15 Січень 2010, 12:31:43 »
Душите заказчика для принятия окончательного решения. Может он подведет три фазы а всегда будет пользоваться одной. Тогда есть смысл придалать типа АВР на реле ПЭФ-301 и однофазное РН. А вообще забавно, если будет трехфазная нагрузка то три однофазных РН не есть хорошо, три фазы должны включатся одновременно тремя контактами пускателя с общей мех.связью. К тому же трехфазное РН требует наличие к примеру модульного контактора.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле напряжения
« Reply #3 : 15 Січень 2010, 14:46:14 »
Поставить в щит после автомата и счетчика.
Но вопрос сам собой снялся, так как заказчик подтвердил наличие 3-хфахных потребителей.
Но на будущее все таки интересно, если все потребители однофазные, по моему лучше ставить 3 однофазных.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 461
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле напряжения
« Reply #4 : 15 Січень 2010, 15:28:02 »
Если все однофазные то да, при перекосе фаз не все выключатся
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Толян

  • Гість
Re: Реле напряжения
« Reply #5 : 17 Січень 2010, 11:48:34 »
Есть блоки управления модульной конструкции типа БМ5070
Там уже имеется реле контроля фаз трехфазное и не имеет значения
какая нагрузка одно двух или трехфазная
Следует заметить что для некоторых цепей управления особено для управления пожарными насосами в качестве реле контролянапряжения принимается  обычное реле промежуточное
Желаю удачи!

Ivates

  • Гість
Re: Реле напряжения
« Reply #6 : 17 Січень 2010, 12:38:31 »
Weldingpump, В случае только однофазных поребителей можно ставить 3 однофазных реле. Единственный недостаток такой системы, вы не сможете оценить чередование фаз, что может быть критично для двигательной нагрузки.

А если реле управляет пуском резервного генератора, то лучше не заморачиваться и ставить 3-хфазное.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле напряжения
« Reply #7 : 18 Січень 2010, 10:39:05 »
Дома стоит реле напряжения. Освещение через него не пускал, т.к. лучше пусть будет свет при 160 В (было такое пару раз), чем сидеть вообще без освещения. А вот все остальное - через реле (пусть отключается).

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 461
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле напряжения
« Reply #8 : 18 Січень 2010, 11:07:10 »
При трех однофазных и слабой сети, откл. одного реле могут из-за перекоса фаз вызвать отключение и оставшихся.
При отгорании нуля свет погаснет то же быстро
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: