Автор Тема: Защита кабеля связи МКСАШп проложенного в земле.  (Прочитано 3448 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте . прислали замечание. При пересечении воздушной линии 6 кВ с подземным кабелем связи МКСАШп предусматреть защиту кабеля.

ЧЕМ ЕГО ЗАЩИЩАТЬ ТО в месте пересеччения?
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть у кого ни будь :  Руководство по защите подземных кабелей связи от ударов молнии. - М.: Связь, 1975. - 64 с
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline logotipok

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 205
  • Не злой... целеустремлённый!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть у кого ни будь :  Руководство по защите подземных кабелей связи от ударов молнии. - М.: Связь, 1975. - 64 с

к сожалению в бумажном виде нет... Но могу сказать, что просто при пересечении защищается кабель швеллером, по пять метров с каждой стороны от линии, но это в случае если линия более 35 кВ. Для шестёрки защищается только грозозащитным тросом в том случае если точка пересечения близко от опоры (по моему 1,5 высоты опоры). В зависимости от высоты опоры и по моему сопротивления грунта, соответственно выбирается длина троса. Если кабель идёт вдоль линии высоковольтной линии там вообще куча рассчётов. Я просто не на работе там это пособие есть, но повторюсь в бумажном виде...
Это так на вскидку что вспомнил... кстати высота опор тоже играет роль
« Останнє редагування: 12 Січень 2010, 17:11:47 від logotipok »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: TURIST13
При пересечении воздушной линии 6 кВ с подземным кабелем связи МКСАШп предусматреть защиту кабеля
Читайте ПУЭ

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
logotipok,Доброе утро. А это пособие большое по объему? может можно отсканировать?  а так ситуация у меня такая:

Линия 6 кВ пересекает Кабель связи МКСАШп причем от опор он таходится на расстоянии 25,5 м с права и 30 м с лева. Может при таком расстоянии вообще защита не нужна?
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline logotipok

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 205
  • Не злой... целеустремлённый!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
logotipok,Доброе утро. А это пособие большое по объему? может можно отсканировать?  а так ситуация у меня такая:

Линия 6 кВ пересекает Кабель связи МКСАШп причем от опор он таходится на расстоянии 25,5 м с права и 30 м с лева. Может при таком расстоянии вообще защита не нужна?
TURIST13, послушайте Виктора и почитайте ПУЭ, насколько я помню для 6-ти кВ и если от кабеля до опоры больше 1,5 высоты защита не требуется.
Книга сама небольшая 64 странички, но честно говоря времени нет... Позже как нибудь отсканирую выложу.

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ясно я понял. ПУЭ уже почитал.
 Вот в замечаниях мне написали:
1.Защиту кабеля технологической звязи от ударов молнии при сближении с опорами ВЛ выполнить согласно "Руководства по защите подземных кабелей связи от ударов молнии".

(этот пункт я так понимаю решен: защита не требуется согл ПУЭ табл.2.5.26 )

2.Предусмотреть защиту кабелей технологической связи в месте пересечения согласно ПУЭ

ВОТ ЧТО ОНИ ЕМЕЮТ ЕЩЕ ВВИДУ( может просто повторились).
На сколько я понял защиту от эл.маг. излучений делают при пересечении с линиями от 35 кВ и выше.


Прокоментируйте ктонить))))
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline logotipok

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 205
  • Не злой... целеустремлённый!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На сколько я понял защиту от эл.маг. излучений делают при пересечении с линиями от 35 кВ и выше.
Совершенно верно

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: