Автор Тема: Заземление генератора  (Прочитано 37077 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заземление генератора
« : 11 Січень 2010, 15:26:40 »
Для резервного электроснабжения частного дома предполагается использование бензинового 1-о фазного генератора на 3-4 кВт. Устанавливать генератор предполагается в техпомещении пристраеваемом к дому. Нужно-ли делать рабочее заземление для генератора? Какое необходимо сопротивление заземляющего устройства? 4 Ом? Согласно п. 1.7.92 ПУЭ - вроде как нужно. А на деле, городить контур с сопротивлением 4 Ома для малюсенького генератора - облом. Да и на ГРЩ дома есть повторное заземление 0-го провода. Но когда кабель к генератору не подключен, то и генератор не заземлен. Вот последний момент меня и смущает. Да и в инструкциях к генераторам пишется, что заземление обязательно. Но вот в полевых условиях ведь никто генератор не заземляет...
Входите тесными вратами

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #1 : 11 Січень 2010, 15:32:38 »
п.1.7.92.........  8 Ом для 220В.....з урахуванням використання всіх зазелювачів, .....


...до якого безпосередньо приєднують......не більшим  за 60 Ом.

Тобто, зробити окремо контур для генератора не більше 60 Ом, але і умова щодо 8 Ом повинна виконуватись.
« Останнє редагування: 11 Січень 2010, 15:35:15 від sashkomtm »

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #2 : 11 Січень 2010, 15:35:27 »
8 Ом для 127 В источника однофазного тока
Входите тесными вратами

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #3 : 11 Січень 2010, 15:37:12 »
Точно, не розібрався.  Тоді,    4 Ом   і   30 Ом відповідно

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #4 : 11 Січень 2010, 15:42:18 »
30 Ом для самого генератора, но общее сопротивление по-любому не более 4 Ом! А нужно-ли?
Входите тесными вратами

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #5 : 11 Січень 2010, 15:46:55 »
Цитата: AleksandrPol
А нужно-ли?
ПУЕ!! + ДБН
Чи ми будемо оскаржувати вимоги?    :)


Крім того, гадаю, це необхідно для створення "штучного" нуля.  Згадайте однофазний трансформатор 10/0,22кВ.  Один вивід 220В глухо заземляється.
« Останнє редагування: 11 Січень 2010, 15:50:13 від sashkomtm »

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #6 : 11 Січень 2010, 15:56:32 »
Цитата: AleksandrPol
Но вот в полевых условиях ведь никто генератор не заземляет...
Или заземляют???
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #7 : 11 Січень 2010, 15:58:21 »
Цитата: sashkomtm
Згадайте однофазний трансформатор 10/0,22кВ
Ніколи не бачив однофазного  =-0
Входите тесными вратами

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #8 : 11 Січень 2010, 16:16:53 »
Цитата: AleksandrPol
Ніколи не бачив однофазного
Напр., серія    407-3-343.83  Однофазные трансформаторные подстанции напряжением 10/0,23кВ мощностью до 10кВА



Цитата: AleksandrPol
Но вот в полевых условиях ведь никто генератор не заземляет...
Или заземляют???

Тут то я і не знаю  :o
Можливо, якийсь тимчасовий контур??
« Останнє редагування: 11 Січень 2010, 16:30:38 від sashkomtm »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #9 : 11 Січень 2010, 16:31:13 »
AleksandrPol,
Цитата: AleksandrPol
рабочее заземление для генератора
? ты уверен? или все-тки "защитного"

я может щас глупость скажу, но ИМХО ты собираешься устроить систему IT при переходе не генератор, в этом случае тебе все-равно придется делать "защитное" заземление на вводе в дом (не ПОВТОРНОЕ заземление нулевого провода, а именно ЗАЩИТНОЕ) + еще гемор : - ПУЭ 1.7.58
"1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81."

а если все-равно делать защитное заземление, то зачем так извращаться?  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Ivates

  • Гість
Re: Заземление генератора
« Reply #10 : 11 Січень 2010, 16:35:24 »
AleksandrPol, поправте меня если я ошибаюсь: однофазный бензиновый генератор (3-4 кВт) является скорее всего переносным. Контур для него сделать будет проблематично.
Вопрос к Вам: будете ли вы делать для него стационарное поключение: вывод выхлопной трубы на улицу с поднятием выше конька крыши, принудительную вентиляцию и пожаротушение? Я думаю нет.
Если классифицировать ваш генератор как передвижной, то его по п.1.7.178 необходимо оборудовать устройством контроля изоляции относительно корпуса и по п.1.7.182 заземляющий проводник сделать сечением мин. 6 мм.кв, присоединить к контуру ГРЩ. Это в случае если выполнено повторное заземление нейтрали на вводе в дом.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #11 : 11 Січень 2010, 17:18:40 »
Цитата: devchonka
ИМХО ты собираешься устроить систему IT
Я предполагал, что система будет ТN-C-S, ведь основное питание выполняется питание от энергосистемы с системой ТN-C-S. Да в таких генераторах оба полюса изолированны, но в трансформаторе нулевой вывод тоже изолирован и никто не мешает нам его заземлять (выполнять систему с глухозаземленной нейтралью). Соответственно заземление в данном случае будет рабочее. Или я неправ?
Цитата: Ivates
Вопрос к Вам: будете ли вы делать для него стационарное поключение: вывод выхлопной трубы на улицу с поднятием выше конька крыши, принудительную вентиляцию и пожаротушение?
Генератор предполагается устанавливать в пристройке чтобы защитить от дождя и мороза, и чтобы не таскать его каждый раз при отключении ээ. Выхлопную трубу необходимо будет вывести на улицу, но не выше конька. Вентиляцию, согласен нужно сделать (иначе можно отравится СО). Тушение - нет. Если бы он стоял просто на улице, под стеной дома, то нужно делать тушение и выводить выхлоп выше конька?
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #12 : 11 Січень 2010, 17:28:26 »
Цитата: devchonka
ИМХО ты собираешься устроить систему IT
Согласно п 1.7.172 режим нейтрали источника питания должен соответствовать режиму нейтрали стационарных электроприемников.
Входите тесными вратами

Ivates

  • Гість
Re: Заземление генератора
« Reply #13 : 11 Січень 2010, 22:29:26 »
Если на улице, то тушение делать не нужно, но выхлоп надо выводить выше конька крыши - иначе будет коптить и дымить в окна.

Я подводил к мысли, что генератор небольшой и по сути переносной, так что сильно заморачиваться по поводу заземления не нужно, имеючи повторное заземление нейтрали. Система зазмления по сути будет TN-C-S.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #14 : 12 Січень 2010, 12:03:21 »
Цитата: Ivates
выхлоп надо выводить выше конька крыши - иначе будет коптить и дымить в окна
Впринципе согласен, если генератор выносить на улицу, то можно и подальше от дома выставлять, а так получится прямо под окнами жужжать и дымить будет.
Цитата: Ivates
сильно заморачиваться по поводу заземления не нужно, имеючи повторное заземление нейтрали
Я тоже вначале так думал. Но ПУЭ требует, может и не напрасно? Меня беспокоит электробезопасность!
Цитата: AleksandrPol
когда кабель к генератору не подключен, то и генератор не заземлен
Входите тесными вратами

 