Автор Тема: светильники с ЭПРА  (Прочитано 3982 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
светильники с ЭПРА
« : 16 Грудень 2009, 10:00:03 »
Добрый день всем!
Проектирую офисное здание. Большие помещения с компами, по 40-60 рабочих мест, с-но большое кол-во светильников. В ТЗ особо указано: ...применить светильники с ЭПРА.      ... предусмотреть подключение светильников от разных фаз для снижения пульсации света.
Вроде все ясно, разбросать светильники по разным фазам и - всего-то проблем, но где-то слышал, что применение ЭПРА позволяет этого не делать. И по смыслу так получается: ЭПРА  преобразует исходную синусоиду, на выходе - все что угодно, но только не исходная, с-но никакого строб-эффекта, и незачем заморачиваться с чередованием фаз! Или я в чем-то ошибаюсь?

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: светильники с ЭПРА
« Reply #1 : 16 Грудень 2009, 10:31:41 »
ДБН В.2.5-23-2003.5.24 5.24 Кожна групова мережа повинна містити на фазу не більше 20 ламп розжарювання і ламп ГЛВД. В це число включаються також штепсельні розетки.
На однофазні групи освітлення сходових кліток, поверхових коридорів, холів, вестибюлів, технічних поверхів, підвалів і горищ допускається приєднувати до 60 лами розжарювання потужністю до 60 Вт кожна.
Для групових мереж, що живлять світлові карнизи, світлові стелі тощо з лампами розжарювання, а також світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 80 Вт включно, рекомендується приєднувати до 60 лами на фазу; для мереж, що живлять світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 40 Вт включно, - до 75 ламп на фазу; для мереж, що живлять світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 20 Вт включно, - до 100 ламп на фазу.
Для групових мереж, що живлять багатолампові люстри, кількість ламп будь-якого типу не обмежується.

5.25 Розподіл навантаження між фазами мережі освітлення громадських будинків та споруд, адміністративних і побутових будинків підприємств повинен бути рівномірним. Різниця в струмах найбільш і найменш навантажених фаз не повинна перевищувати 30% в межах одного щитка і 15 % - на початку ліній живлення.
 Мені здається що насамперед переслідувались саме вищенаведені цілі. 

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: светильники с ЭПРА
« Reply #2 : 16 Грудень 2009, 10:43:18 »
О равномерности нагрузок тоже думал, но это решается чередованием фаз в разных помещениях (в одной комнате ближе к окну фаза А, в другой - В  так далее).
У меня-то проблема в том, что если чередовать пофазно 7-11шт. ARS418 , то напрашиваются пускатели. Трехфазные. На каждую клавишу выключателя! А этажный щиток не резиновый... Поэтому очень хочется уцепиться за возможности ЭПРА...

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: светильники с ЭПРА
« Reply #3 : 16 Грудень 2009, 10:52:55 »
Цитата: comings
В ТЗ особо указано: ...применить светильники с ЭПРА.      ... предусмотреть подключение светильников от разных фаз для снижения пульсации света.
ТЗ давали балбесы - ЭПРА не пульсируют и фазы им только для распределения нагрузок.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: светильники с ЭПРА
« Reply #4 : 16 Грудень 2009, 11:17:07 »
Цитата: comings
Поэтому очень хочется уцепиться за возможности ЭПРА...

Посмотрите http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2008_5_106.php там описана работа ЭПРА и ее преимущества в т.ч. и про отсутствие мерцания
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: светильники с ЭПРА
« Reply #5 : 16 Грудень 2009, 11:37:31 »
Цитата: Бригадир
ТЗ давали балбесы
+1 с ЭПРА
Цитата: Roman3R
отсутствует мерцание

уже давно применяю светильники с ЭПРА для помещений общественных зданий с регламентируемым коэф. пульсации

а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: светильники с ЭПРА
« Reply #6 : 16 Грудень 2009, 11:43:12 »
 
с регламентируемым коэф. пульсации
кем регламентирован? или это данные производителя?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: светильники с ЭПРА
« Reply #7 : 16 Грудень 2009, 11:46:05 »
Цитата: comings
кем регламентирован?
 ???
нормами... СниП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение", справочной книги для проектирования электрического освещения под. ред. Г.М. Кнорринга и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 2 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" и т.д. в Украине тоже есть такие  :) с другими обозначениями, а названия почти точь-в-точь  :)

стробоскопический эффект в твоем случае не возник бы и при ЭМПРА  :) он возникает там, где есть "мерцание" газоразрядных ламп и крутящиеся предметы, т.е. преимущественно в промышленности, а в офисе ЭПРА нужны потому, что при высоком коэф. пульсации у людей глазки портятся, это так, к слову....  :)

прошу прощения, некорректно написала - при низком коэф. пульсации
« Останнє редагування: 24 Грудень 2009, 15:46:32 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: светильники с ЭПРА
« Reply #8 : 18 Грудень 2009, 19:49:50 »
всем откликнувшимся большое спасибо!

МЕГАВОЛЬТ

  • Гість
Re: светильники с ЭПРА
« Reply #9 : 24 Грудень 2009, 15:34:29 »
В таких ситуациях лучше использовать АСУНО ИДЕЛЬ, любой проектант с Вами согласиться. И ставить не просто ЭПРА , а ЭПРАУ  (то бишь управляемый)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: светильники с ЭПРА
« Reply #10 : 24 Грудень 2009, 15:51:28 »
МЕГАВОЛЬТ, рекламку пропихиваем, уважаемый? Предлагать систему управления наружным освещением для офисного здания  ;)
я знаю не все, а только половину

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: светильники с ЭПРА
« Reply #11 : 24 Грудень 2009, 15:53:43 »
Цитата: Electrician
рекламку пропихиваем, уважаемый
Electrician, опередил.... :D

обозвать проектировщика проектантом может только рекламмный агент.... учите матчасть...  :P
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: светильники с ЭПРА
« Reply #12 : 24 Грудень 2009, 16:29:50 »
Цитата: МЕГАВОЛЬТ
АСУНО ИДЕЛЬ, любой проектан
А шо это такое, шоб я с этим соглащался? :D

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: светильники с ЭПРА
« Reply #13 : 25 Грудень 2009, 08:18:54 »
Цитата: sportal
астрономическим таймером
да-а-а... а заказчик-то как рад будет.... ;) :D
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю