Автор Тема: Нужна помощь: Расчет дренчерной завесы  (Прочитано 9112 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Aleksey1983

  • Гість
Уважаемые проектировщики. Подскажите.
Стоит задача рассчитать дренчерную завесу сцены.
По ДБН В.2.5.13-98* п.1.2.23 написано:
Расстояние между оросителями в дренчерной завесе следует определять расчетом при расходе огнетушащего вещества не менее 1л/с на 1м ширины проема.
Так вот вопрос стоит. Как рассчитать этот расход.
Длина завесы 18м, высота, на которой будут установлены дренчеры - 6м.
Подскажите, как формульно определить расстояние между дренчерами и как вообще привязаться к расходу 1л/с на 1м проема.
Заранее благодарен

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
может тут кто-то из "универсалов" и найдется  :-[, но это все таки форум электриков  :)
я знаю не все, а только половину

Aleksey1983

  • Гість
Понимаю. Но слаботочная половина дренчерки уже сделана. А этот момент тормозит проект.  :)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
я знаю не все, а только половину

Aleksey1983

  • Гість
Спасибо, Electrician за помощь. С этой ссылки http://www.sprinkler.ru/products/penniya_orositel.html - можно увидеть какой шаг должен быть между оросителями. Хоть и не формульный вариант, но все равно попробую использовать. Спасибо.
А если у кого есть формульный расчет расстояния между дренчерами - буду очень благодарен

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПРИМЕР РАСЧЕТА СПРИНКЛЕРНОЙ (ДРЕНЧЕРНОЙ) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ВОДЯНЫХ И ПЕННЫХ АУП
http://www.docload.spb.ru/Basesdoc/50/50643/index.htm#i2926191
страничка грузится долго...

Aleksey1983

  • Гість
Спасибо всем кто откликнулся. Все ссылки очень полезные. То что нужно

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для того чтобы расчитать реальную интенсивность орошения одним оросителем нужно сначала провести гидравлический расчет, тогда зная напор на оросителе Н можно узнать интенсивность Q=k*коhень(H).
Расстояние между оросителями выбирается по т.Б1 ДБН В.2.5.13-98* для высоты до 10м. Таким образом добиться необходимой интенсивности орошения нужно напором (читай сечением труб), а не расстоянием между оросителями.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: