Автор Тема: Нужен совет: держатели для системы молниезащиты?  (Прочитано 5471 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не давно проектировал молниезащиту подобного здания. Положить сетку по коньку на Бетеррмановских держателях для коньковой криши это понятно, а по самой кровле какие держатели пременить ведь кровля горючая?
Я применяю такие Беттерманновские держатели(см. вложение) крепим  саморезами к основе,на которой держится битумная черепица(саморез или по дереву,или по металлу с длинным буром)...под сам держатель подкладываем двусторонний скотч. Эти держатели гораздо надежнее,чем те (из полиамида), что предложил в своем проекте Andrey S... Поверьте мне,как практику.
« Останнє редагування: 15 Травень 2013, 07:49:20 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розміщення перехоплювачів сподобалося. Там де дах заламується теж бажано випустити на 40-50 см відрізки поцинкованої 8-ки, як Ви це зробили на кутах покрівлі. Адже вони візьмуть на себе переважну частину ударів блискавки. Ризиковано у цих місцях прокладати горизонтальні провідники - їх напевне зірве снігом і кригою. У всякому разі Ви можете перевірити докладність перехоплювачів за RSM, взявши радіус кулі 45 м відповідно до обраного Вами 3-го класу блискавкозахисту.
Бажаю успіхів!

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

... Эти держатели гораздо надежнее,чем те (из полиамида), что предложил в своем проекте Andrey S... Поверьте мне,как практику.
      Слушне зауваження, особливо у тих випадках, коли провід змінює напрямок під прямим кутом, або менше. Електродинамічні сили намагаються розпрямити провідник, внаслідок чого він може й вирватися з пластикового тримача.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю