Автор Тема: Нужна ли молниезащита?  (Прочитано 2487 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужна ли молниезащита?
« : 20 Листопад 2009, 20:10:22 »
    Привет всем, нужна помощь! У меня двухэтажное здание, на первом этаже помещения для производства мебели. а на втором офисы. Первый этаж - П-II, степень огнестойкости - II, по расчету при Т =100ч. N=0,044. Согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008  приложения А, п.4 молниезащита требуется если 0,1<N>2, а у меня меньше 0,1, как быть?? Спасибо!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна ли молниезащита?
« Reply #1 : 20 Листопад 2009, 20:38:11 »
Цитата: Sergey U.
а у меня меньше 0,1, как быть
Значить не треба . Але зверніть увагу в ДСТУ є такий пункт . 4.5 За бажанням замовника в проекті можуть бути закладені параметри струмів блискавки, надійність захисту від ПУБ такими, що перевищують надані в таблиці Додатка А.
Звяжіться з замовником , можливо він захоче захистити свй об’єкт .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна ли молниезащита?
« Reply #2 : 20 Листопад 2009, 20:41:03 »
Спасибо, для большей уверенности и надежности можно сделать, но могут потребовать обоснование, поэтому так и сделаю - свяжусь с заказчиком!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна ли молниезащита?
« Reply #3 : 27 Листопад 2009, 21:42:37 »
Скажите, а как правильно понимать п5 прил. А ДСТУ:
Розташовані   в сільській   місцевості невеликі будови 
 III — V   ступенів вогнестійкості,  приміщення яких згідно  з  ДНАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111   відносяться до зон класів  П-I   П-П, П-ІІа - N<0,02 - ІV(рівень). N<0,02, а при N>0.02 тогда не надо молниезащиты, в этом условии опечатка или я, чего-то не понимаю? Аналогично п9. Спасибо.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна ли молниезащита?
« Reply #4 : 27 Листопад 2009, 22:13:59 »
Цитата: blak
а при N>0.02 тогда не надо молниезащиты, в этом условии опечатка или я, чего-то не понимаю
При N>0.02 необходимо смотреть п.4 ДСТУ . П.5 это продолжение п.4 но касается только сельськой местности а п.4 распространяется на всю территорию .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна ли молниезащита?
« Reply #5 : 27 Листопад 2009, 22:38:49 »
Спасибо теперь буду спать спокойно.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна ли молниезащита?
« Reply #6 : 28 Листопад 2009, 15:32:34 »
Sergey U., в мене була схожа ситуація: теж офіс, і блискавкозахист по розрахункам робити якби не треба. Але експертиза, посилаючись на п. 10 додатку. А ДСТУ Б В.2.5-38:2008, заставляє робити рівень ІІ. І формально вони праві.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна ли молниезащита?
« Reply #7 : 28 Листопад 2009, 15:42:57 »
Цитата: O.S.
Sergey U., в мене була схожа ситуація: теж офіс, і блискавкозахист по розрахункам робити якби не треба. Але експертиза, посилаючись на п. 10 додатку. А ДСТУ Б В.2.5-38:2008, заставляє робити рівень ІІ. І формально вони праві.
Да, но это спорный вопрос. У меня ведь не здание "вычислительного центр", а компьютеры есть да, но и телевизоры тоже чувствительны к "атмосферным помехам".
Может Вы и правы, т.е.
Цитата: O.S.
експертиза
, а может и нет, незнаю!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна ли молниезащита?
« Reply #8 : 28 Листопад 2009, 15:47:53 »
Sergey U., я особисто з думкою експертизи не згоден, але формально не підкопаєшся, бо і телевізори, і касові апарати-- все чутливе до атмосферних впливів. Просто по їхній логіці виходить, що тепер навіть якийсь нікчемний кіоск треба обладнати блискавкозахистом зі ступенем ІІ, бо там є касовий апарат.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна ли молниезащита?
« Reply #9 : 28 Листопад 2009, 15:55:44 »
Цитата: O.S.
що тепер навіть якийсь нікчемний кіоск треба обладнати блискавкозахистом зі ступенем ІІ, бо там є касовий апарат.
Вот то-то и оно, бред получается! :(
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна ли молниезащита?
« Reply #10 : 03 Грудень 2009, 10:11:39 »
Теперь возник другой вопрос: ЗТП размером 6*10*4,4(Н)м. в сельской местности, степень огнестойкости-2, ожидаемое кол-во поражений в год n=0,06. По прил. 1 п.4 при 0,1<N≤2 - ІІ, ІІІ РБЗ? (який вибирати?). А при N≤0,1, то IV РБЗ или не надо вообще?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна ли молниезащита?
« Reply #11 : 03 Грудень 2009, 12:09:03 »
blak, этот выбор действительно напрягает, никакой конкретики.
В вашем случае, если не защищать здание конечно стержневым молниеотводом, разницы нет. Шаг сетки одинаковый для 2 и 3 РБЗ.
 ПУЭ требует защиту закрытых ТП.
« Останнє редагування: 03 Грудень 2009, 12:13:26 від hi_tech »

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна ли молниезащита?
« Reply #12 : 03 Грудень 2009, 17:45:02 »
Цитата: hi_tech
ПУЭ требует защиту закрытых ТП.
Да делал похожую ТП, под мягкую кровлю ложил сетку из круглой стали, проект экспертизу прошел!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: