Есть комплекс из 3 зданий (административное, гостиница с офисами, служебное), относящийся ко 2 категории электроснабжения.
В главное (админздание) заводятся 2 кабеля от ТП в щитовую в которой установлено ВРУ с 2 секциями шин.
Вопрос: остальные здания запитывать двумя кабелями от разных секций шин ВРУ или достаточно 1-го кабеля?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы рядышком АВРку поставил на всякие там противопож.установки, сигн.загаз, лифты, авар.осв, охр.сигн. А остальным по 1 кабелю

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Делел комплекс похожее, те здания что попадали под 2-ю категорию тянул 2 набеля от главного ВРУ кот-ый находился тоже в административном здании. Так надежнее.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ZoloS9479, там в админздании так и сделаю. Будет и АВР между двумя секциями шин во ВРУ, и ДЭС для особой группы (в том числе для охраны, пожарки, сигнализации загазованности, хотя у них есть свои БП с аккумуляторами), и АБП для особой группы категории А (серверы). Но все для потребителей админздания. Охрана, пожарка хозблока будет от пульта админздания, остальное по месту.
А вот гостиница полностью автономна, там будет ресепшн, туда приборы все поставил, теперь вот задумался может и зря, может и переделаю.
А вот тянуть отдельные группы аварийного освещения от админздания к другим зданиям не хочется.
andery, спасибо, они все 2 категории походу, вот сижу и думаю как поступить.
« Останнє редагування: 27 Лютий 2008, 15:55:38 від hi_tech »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
так что думать? тянуть 2 кабеля. Ты в общих данных здания будешь писать 2ая категория, а запитаны будут одним кабелем - не дело как-то....

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, подрозъясни, ВРУ будет одно на всех, а у каждого распред.щиты? Здания далеко разнесены?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Главное ВРУ будет в админздании. Админздание расположено по центру. Расстояния между зданиями 20-30 м.
В каждом здании есть осветительный, аварийный, силовой, вентиляционный щиты.
Думаю буду тянуть от ВРУ админздания по 2 кабеля, а в каждом из них на вводе ящик с перекидным рубильником, а потом ГРЩ.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я просто решил что они все в куче. Здравое решение, поддерживаю ;)

Manowar

  • Гість
Цитата: hi_tech
Главное ВРУ будет в админздании. Админздание расположено по центру. Расстояния между зданиями 20-30 м.
В каждом здании есть осветительный, аварийный, силовой, вентиляционный щиты.
Думаю буду тянуть от ВРУ админздания по 2 кабеля, а в каждом из них на вводе ящик с перекидным рубильником, а потом ГРЩ.
Абсолютно согласен запасной ввод никогда небыл лишним.

 