Автор Тема: ВЛ-110 кВ в качестве молниезащиты  (Прочитано 1999 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline KSENY

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 71
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, может ли ВЛ-110 кВ использоваться в качестве молниеприёмника для рядом стоящего объекта (в моём случае ГРП на расстоянии 36м от ВЛ-110кВ, полторы длины опоры)?
Очень важно подтвердить это ссылками на стандарты....  :-[

В старом РД об этом говорилось, а вот в новом ДСТУ Б В.2.5-38:2008 не могу найти!

И еще, если об этом нигде не упоминают, можно ли ВЛ-110 кВ считать отдельно стоящим троссовым молниеотводом и провести для него расчёт

Заранее СПАСИБО!  :)
Даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может стать причиной тайфуна на другом конце света...

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-110 кВ в качестве молниезащиты
« Reply #1 : 05 Листопад 2009, 20:34:41 »
А вот п.п. 7.1.2.
Цитата: KSENY
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
говорит о использовании естественных молниеотводов в первую очередь. Если по расчету проходит ВЛ-110, как естественный молниеотвод, то почему бы и не использовать? только боюсь, что по расчету не пройдет :(, далековато от ВЛ, а ближе нормы не разрешают!
Так что наверное нужен самостоятельный молниеотвод
« Останнє редагування: 05 Листопад 2009, 20:37:44 від Sergey U. »