расстояние молниеотвода
« : 27 Жовтень 2009, 21:09:16 »
Всем здрасьте! А скажите пожалуйста нормируется ли расстояние отдельностоящего молниеотвода от защищаемого объекта? :-[ 

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расстояние молниеотвода
« Reply #1 : 27 Жовтень 2009, 23:05:18 »
такого не слыхал нигде... :o  защищаю здания, и прочее очень часто отдельностоящими молниеприёмниками, чем ближе он к защищаемому объекту, тем меньше он будет, какое у Вас расстояние между ними???
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2009, 23:08:02 від Sergik »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расстояние молниеотвода
« Reply #2 : 27 Жовтень 2009, 23:30:40 »
Цитата: Nastena
нормируется ли расстояние отдельностоящего молниеотвода от защищаемого объекта
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
6.1.3 Захист від ПУБ спеціальних об’єктів,  у нормальних технологічних режимах яких можуть знаходитися  і утворюватися вибухонебезпечні концентрації газів (парів, пилу, волокна тощо), повинен виконуватися блискавковідводами, що стоять окремо. Віддаленність блискавковідводів, що стоять окремо від об’єкта, що захищається, і підземних металевих комунікацій визначаються галузевими нормативними документами.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расстояние молниеотвода
« Reply #3 : 30 Жовтень 2009, 12:35:11 »
Шоб там не писалося у наших нормах, блискавка діє за міжнародними. У стандарті МЕК IEC62305 наведено формулу для розрахунку роздільчої відстані S від блискавкоприймача до захищуваного об'єкта. У додатку наведено відповідну сторінку каталога одного з виробників систем блискавкозахисту з перекладом російською.
    Інакше проб'є. Навть крізь цегляну стіну, крізь дах, фасад, огороджуючі конструкції. З вікна 5-го поверху висотки - у сусідню невисоку споруду, тощо.
    У тих випадках, коли неможливо дотримати ізоляційної відстані (наприклад труба газового котла виведена крізь дах з металочерепиці) - необхідно забезпечити надійні електричні з'єднання "труба-дах". Незалежно від того, влаштуєте Ви над трубою громовідхильник, чи ні.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: расстояние молниеотвода
« Reply #4 : 30 Жовтень 2009, 15:01:17 »
Евген Коч, прикольно  :thumbsup: мануал на немецком :) Интересно из какого справочника картинка....
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расстояние молниеотвода
« Reply #5 : 30 Жовтень 2009, 15:08:43 »
Цитата: NeON2K
Интересно из какого справочника картинка

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=573

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: расстояние молниеотвода
« Reply #6 : 30 Жовтень 2009, 15:15:11 »
ZoloS9479, благодарствую. Быстро Вы все на русский язык перевели  :D
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расстояние молниеотвода
« Reply #7 : 30 Жовтень 2009, 15:39:05 »
Питання було про відокремлений блискавкоприймач, а не про той, який кріпиться на об`єкт. Якщо кріпити то не ближче 25см, короче треба брать ізоляційну штангу бетерммана ISO-A-500 вона 50см, але вона слабувата. А про відстань окремостоячих блискавкоприймачів до обєкта В новому ДСТУ нічого не має було в РД34 для 1 категоріі. Отже можна ставити і рядом Що не заборонено то дозволено.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расстояние молниеотвода
« Reply #8 : 30 Жовтень 2009, 18:14:14 »
Цитата: mabp
Отже можна ставити і рядом Що не заборонено то дозволено
Цитата: Roman3R
Віддаленність блискавковідводів, що стоять окремо від об’єкта, що захищається, і підземних металевих комунікацій визначаються галузевими нормативними документами.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расстояние молниеотвода
« Reply #9 : 30 Жовтень 2009, 23:19:28 »
Привет всем в этой теме. Нужен совет. Может кто имел опыт проектирования молниезащиты газоналивного пункта, состоящего из открытых цистерн с газом(18шт), компрессорно-насосного пункта, технологических трубопроводов, колонок для слива и налива "из" и "в" автоцистерны. То что это специальные объекты-это понятно, и надо делать молниезащиту отдельностоящими молниеприёмниками, а вот опять-таки на каком расстоянии от объекта? В каких галузевих нормативах это написано?
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

AlexB

  • Гість
Re: расстояние молниеотвода
« Reply #10 : 02 Листопад 2009, 16:18:42 »
Евген Коч, прикольно  :thumbsup: мануал на немецком :) Интересно из какого справочника картинка....

Данная страничка из каталога ОВО
http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/prospekte/blitzsch_ru.pdf

 