Автор Тема: Ответвление кабелем от существующей кабельной линии в траншее  (Прочитано 4945 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго всем дня уважаемые форумчане и гости. Такой вопрос. Можно выполнить ответвление от существующего кабеля 6 кВ новым кабелем в траншее с помощью ответвительной муфты? Схемку для наглядного восприятия моего вопроса прилагаю. Не могу найти норматива, который бы запрещал так делать, но как-то интуиция попросила на форум написать. Могу добать что на это уже есть тех. условия.
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть муфты до 1кВ, свыше нет.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ответвительных муфт (тройниковых) для ответвления от кабелей 6-10 кВ нет . Необходимо разрезать существующие кабели и делать ответвления вход-выход .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, в том и дело, что так не подходит для заказчика. Я это и предложил.  :thumbsup: Но... сказали нет  :thumbsdown:
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
ВСН 139-83
табл. 1.1 . п.25 . В графе ответвление для кабелей выше 1 кВ в тройниковой форме стоят прочерки , т.е. такие ответвления не допускаются .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отменен письмом Ассоциации "Росэлектромонтаж" от 25.07.2007 № 1-07/34
Ни этого письма, ни новой Инструкции от Концерна "Электромонтаж" найти не могу! ???
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Hotproject
ответвление от существующего кабеля 6 кВ новым кабелем в траншее
Вот это западло для эксплуатации. Повреждение на такой линии искать вообще ужас... Сташный сон кенотронщика!
Входите тесными вратами

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Ответвительных муфт (тройниковых) для ответвления от кабелей 6-10 кВ нет . Необходимо разрезать существующие кабели и делать ответвления вход-выход .
Так и будет.  :thumbsup:
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

 