« : 09 Жовтень 2009, 17:25:18 »
Недавно змінив місце роботи. Новий головний спеціаліст заставляє при розрахунку навантажень світильників з люмінісцентними лампами враховувати втрати в ПРА світильника 20% =-0  і дуже здивувався коли я сказав шо ніколи того не враховував. Свою вимогу аргументує досвідом з практики. Допоможіть з контраргументом , може якийсь установчий документ

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Втрати потужності в ПРА
« Reply #1 : 09 Жовтень 2009, 18:27:22 »
Дядя, Ваш главспец абсолютно прав и никакие контраргументы здесь не уместны.

Цитата из НТП-81 (ред. 1996г.)
Quote (selected)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ И ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ

3.79. Установленная мощность освещения определяется как сумма следующих составляющих:
а) мощность стационарных светильников, непосредственно или через ПРА, включенных на сетевое напряжение;
б) потери в ПРА для разрядных ламп, принимаемые в процентах мощности ламп:
20 - зля люминесцентных ламп;
10 - для разрядных ламп высокого давления (типов ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ) мощностью до 250 Вт;
5 - мощностью 400 Вт и более;
Уверен, подобное имеется и в Украинской НТД
и ещё
« Останнє редагування: 09 Жовтень 2009, 18:29:15 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Втрати потужності в ПРА
« Reply #3 : 09 Жовтень 2009, 18:55:22 »
А cos 0,45 ни о чем не говорит при расчете полной мощности? Да и лампа все равно свой свет даст.

 