Автор Тема: Буржуйские нормы на оформление СВП раздела АТХ  (Прочитано 446 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Существуют ли буржуйские нормы на оформление схем соединения внешних проводок раздела АТХ? Имеется ввиду евронормы, евростандарты, любые нормативные или справочные документы.

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зайду с другой стороны...

Как можно классифицировать такую схему? Меня пытаются убедить, что это СВП в буржуйском виде.
И еще пару вопросов по этой схеме.
Почему обозначения кабелей и клеммника начинаются с "-", а обозначение клеммной коробки с "+"?
Что обозначает надпись в модуле ввода "-42А2"?
Что обозначает надпись в датчике вида "TTD515AM"?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не впевнений, що це особливо нормується

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
малюнок нагадує принципову електричну схему а не СВП. На СВП клемник - кабель - датчик

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
не впевнений, що це особливо нормується
Схоже на те...

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
малюнок нагадує принципову електричну схему
або схему підключення з комплекту документації на шафу ПЛК.
« Останнє редагування: 19 Березень 2024, 16:32:10 від psiv »

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 461
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это скорее всего схема Е3 в EPLAN. У них на схеме все показывают и кабели в том числе. - по-моему обозначает устройство. В данном случае устройство ввода -42А2 многоканальное, и нарисовано оно на 42 листе (модуль контроллера или устройства ввода/вывода удаленного
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 177
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
стосовно "+" та "-" подивіться ГОСТ 2.710

Offline Makros

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
схема створена в EPLAN ("Многополюсная схема соединений"), або аналогічній.
"+" - елемент розміщенний поза шафою (десь в "полі")
"-" - показує приналежність того місця, в якому розташований даний елемент (шафа, розподільча коробка тощо. тобто ("Место установки"=шафа/розподільча коробка"). Eplan сам додає ці "мінуси".
« Останнє редагування: 20 Березень 2024, 14:02:53 від Makros »

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Поясніть, будь-ласка, хто знає, чому на схемі, яку я викладав:
 - провід 24VDC_P1 показаний "всередині" шафи (вище клемника -XKI1), через клеми якого він надходить до датчиків (що цілком логічно), а провід 0VDC_M1 показаний "зовні" шафи (нижче клемника) і ЗАХОДИТЬ до шафи через ці клеми; я так розумію що це 2 провода одного джерела живлення;
 - чи обов'язково провід 24VDC_P1 показувати двічі (над модулями вводу і під ними), верхній іде транзитом на інші аркуші (як я розумію), а нижній розгалужується на датчики, що показані на даному аркуші; чи можна ці зображення об'єднати - розгалужився та й пішов собі далі на наступний аркуш;
 - чи не доцільно елементи, що розташовані у шафі, заключити у прямокутник штриховою лінією, як це зроблено для датчиків і кабелів реактора R-1.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 461
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все что снаружи шкафа отделено кабелями, все остальное внутри шкафа. У нас эти ответвления обычно на Е3 заменяют точки.
Штриховая для датчиков реактора скорее всего означают что они находятся на одном устройстве скорее всего не имеющем своей схемы.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все что снаружи шкафа отделено кабелями, все остальное внутри шкафа.
Я понял так, что внутри шкафа соединения между клеммниками и модулями ввода выполняются тонкими экранированными кабелями LiYCY 2х0,5 для повышения помехозащищенности. Нет?
У нас эти ответвления обычно на Е3 заменяют точки.
Вы имеете ввиду эти точки? Да, в чистом AutoCADе (как у меня) это будет проще
Штриховая для датчиков реактора скорее всего означают что они находятся на одном устройстве скорее всего не имеющем своей схемы.
По поводу реактора - да, это так.

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне еще не понятно:
Почему плюсовой провод источника питания показан внутри шкафа, а минусовой - снаружи. Ошибка?
Почему провод от шины PE_PLC и экранов кабелей уходит с обозначением KI_PE (по моему разумению это обозначение относится к клеммной коробке) аж в конец 300-го листа, но не приходит с предыдущих листов? Ошибка?

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 461
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я понял так, что внутри шкафа соединения между клеммниками и модулями ввода выполняются тонкими экранированными кабелями LiYCY 2х0,5 для повышения помехозащищенности.
Нет. Кабели все идут наружу. Внутри провода.
Мне еще не понятно:
Почему плюсовой провод источника питания показан внутри шкафа, а минусовой - снаружи. Ошибка?
Почему провод от шины PE_PLC и экранов кабелей уходит с обозначением KI_PE (по моему разумению это обозначение относится к клеммной коробке) аж в конец 300-го листа, но не приходит с предыдущих листов? Ошибка?
. Они оба внутри шкафа, не привязывайте к схеме расположение проводов.
шина PE_PLC выполнена скорее всего как конструкция контроллера, соединенная с шиной РЕ, или отдельной шинкой для заземления экранов кабелей для аналоговых сигналов
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 461
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да не досмотрел. Внутри шкафа к контроллеру то же экранированные кабели для аналоговых сигналов.
KI_PE это скорее всего адрес, а сам провод РЕ.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

 
Ім'я:     Email: