Автор Тема: Чи можна на автомат 800А спаралелилити 4 кабеля АВВГ 4х120?  (Прочитано 530 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В РП 0.4кВ в ТП встановлений автомат 800А для підключеня секції будинку, розрахунковий струм 680А. Місця для встановлення інших автоматів не має.
У замовника в наявності є кабель АВВГ 4х120. Чи можна ВРП секції будівлі заживити 4 спаралеленими кабелями АВВГ 4х120? Чи нормальне таке рішення?
Чи краще все таки 2 АВВГ 4х240?
 
В РП-0.4 кВ автомат буде захищати тільки від струму КЗ, що допускається. 

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чому ні? Якщо є фізична можливість підключити до автомату 4 жили, то можна. Виходячи зі справних даних допустимий струм 4х120 = 219А, 219х4=876А. Треба ще враховувати поправний коефіцієнт, для 4 кабелів це буде 0,8: 876х0,8 = 700А > 680А. Треба ще врахувати допустимий струм односекундного короткого замикання кабелів, який складає 11,03кА... При 100% умові, що автомат буде захищати тільки від струму КЗ.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, на чому балансі буде кабель? ДТЕК не пропускає спарені кабелі. Якщо на балансе замовника, то можливо.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я ще переживаю як на це подивиться обленерго, вони спаралелені кабеля не дуже люблять.
 Бо замовник хоче кабеля вже закладувати, а процес погодження дуже довгий.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, на чому балансі буде кабель? ДТЕК не пропускає спарені кабелі. Якщо на балансе замовника, то можливо.
Здається на балансі замовника.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо є фізична можливість підключити до автомату 4 жили, то можна.
Так береться шина, засовується в автомат, а до шини підключаються 4 жили. Вірно? 

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так береться шина, засовується в автомат, а до шини підключаються 4 жили. Вірно? 
Так, все вірно. Є ще силові прохідні клеми, но то зайве )))

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДТЕК не пропускає спарені кабелі. Якщо на балансе замовника, то можливо.
як на це подивиться обленерго, вони спаралелені кабеля не дуже люблять.

Цікаво, а що вони пропонують? Шинопровід? Або 4 ВРП, окремий облік... і так далі, яки ще варіанти?
« Останнє редагування: 19 Березень 2024, 13:54:09 від Andrey_ka »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, на чому балансі буде кабель? ДТЕК не пропускає спарені кабелі. Якщо на балансе замовника, то можливо.
Здається на балансі замовника.
Тоді легко можливо будь яке рішення. Але мені не дуже подобається 4 кабеля. Можлива нерівномірна нагрузка на кабелі, якісь буде більш грітися

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можлива нерівномірна нагрузка на кабелі, якісь буде більш грітися
Яким чином?
Якщо монтаж виконано ні "кривими ручками", якщо виконано перевірку та захист кабелю від зовнішнього впливу, що станеться?
Єдиний недолік такого підключення це теоретична можливість повреждения деяких кабелів, наприклад одного...       
« Останнє редагування: 19 Березень 2024, 17:47:40 від Andrey_ka »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, як на мене - сумнівне рішення. Чому б не збільшити кількість ВРП. Мені здається, що проблеми підкючення кабелей в паралєль вже колись обговорювалося.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чому б не збільшити кількість ВРП.

на мій погляд - це ще складніше може виявитися... 800А автомат - це 400кВт навантаження (грубо), тобто. теоретично можна поставити 4 ВРП з автоматами по 200А (кабель пропускає 219А). А якщо немає можливості розподілити таким чином навантаження на ці ВРП? А чим підключати, припустимо, ДГУ на 300-500кВА?
« Останнє редагування: 20 Березень 2024, 07:34:26 від Andrey_ka »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А чим підключати, припустимо, ДГУ на 300-500кВА?
Andrey_ka, зовсім не бачу проблем. По перше, ДЕС ставиться тільки на споживачів 1 категорії, а в житловому будинку це не так багато. Навіть. якщо замовник захоче ще щось заживити, то після ДЕС ставиться розподільчий щит з якого роздається живлення на різні АВР.
Виключно моя особиста думка - на житлі треба, по можливості, по максимуму використовувати стандартні рішення

 