Чому ні? Якщо є фізична можливість підключити до автомату 4 жили, то можна. Виходячи зі справних даних допустимий струм 4х120 = 219А, 219х4=876А. Треба ще враховувати поправний коефіцієнт, для 4 кабелів це буде 0,8: 876х0,8 = 700А > 680А. Треба ще врахувати допустимий струм односекундного короткого замикання кабелів, який складає 11,03кА... При 100% умові, що автомат буде захищати тільки від струму КЗ.