Автор Тема: муфта для воздушно-кабельного перехода  (Прочитано 6272 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline kurdagan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 55
  • Здесь может быть ваша реклама!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При переходе воздушной линии в кабельную по листу типового проекта 3.407.1-136.23.00 необходима установка муфты мачтовой 4КМ (3КМ). По факту ее найти для заказа не могу, есть предложения в РФ.
Переход будет на 2 жилы, то есть линия 0,23 кВ.
Чем можно заменить указанную муфту или где можно заказать указанную в типовом проекте?
(Если укажете замену хотелось бы уточнить дополнительное оборудование для нее нужно ли и какое)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Муфты устанавливаются только для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией , для предотвращения просачивания пропитки (усушка кабеля) . Для кабелей с пластмассовой или резиновой изоляцией муфты не устанавливаются , присоединение жил кабеля производится зажимами напрямую с проводами ВЛ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline xryn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 55
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А почему не поставить концевую термоусадочную муфту?

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я в проекте принимала решение о соединеии кабеля с СИом с помощью термоусаживаемой муфты Райхем

Offline kurdagan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 55
  • Здесь может быть ваша реклама!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А можно аргументировать нормативами, что можно обычные зажимы использовать, без использования муфты?
По поводу термоусаживаемой муфты лично я только ЗА! Но нашел минимум на 3 жилы, а надо 2.

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здрасти всем. а какое сечение провода и кабеля соединяется?
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline kurdagan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 55
  • Здесь может быть ваша реклама!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здрасти всем. а какое сечение провода и кабеля соединяется?

Воздушка АС-35 кабель АВВГ 2х16

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
kurdagan, я на почту Вам скинул.
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: kurdagan
Воздушка АС-35 кабель АВВГ 2х16
Не розумію, в чому проблема.
Зачищаєш АВВГ і приєднуєш до АС за допомогою затискачів ПА.
Дешево і сердито.

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель должен полюбому заканчиваться муфтой или термоусаживаемой перчаткой, что б исключить попадание влаги под оболочку.
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель должен полюбому заканчиваться муфтой или термоусаживаемой перчаткой, что б исключить попадание влаги под оболочку.
А де про це написано ? Відповідь з цитатою нормативного документа в студію .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Відповідь з цитатою нормативного документа в студію .
ПУЭ говорит об этом достаточно однозначно - 2.3.52 (см. приложение)
СНиП 3.05.06-85  "Электротехнические устройства" тоже намекает
"3.64. Концы всех кабелей, у которых в процессе прокладки нарушена герметизация, должны быть временно загерметизированы до монтажа соединительных и концевых муфт."
я знаю не все, а только половину

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician;)

В ПУЭ 2007 г издания это пункт 2.3.65
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
TURIST13, вы из РФ? Я привел ссылку на украинское ПУЭ, поскольку Roman3R, из Украины (как впрочем и я).
я знаю не все, а только половину

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician,  а я это не в упрек, а в довесок ))))))
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: