Автор Тема: ККООЕЕ і свавілля обленерго  (Прочитано 1028 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня відправив проект на погодження в обленерго, дали зауваження з посиланням на ККООЕЕ, потрібно розмалювати весь ввідний щит з розрізами і зовнішнім виглядом обладнанням в щиті. Може хтось стикався з таким чи є цей документ (Кодекс комерційного обліку електричної енергії) обов'язковим для виконання проектувальниками?

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ККООЕЕ і свавілля обленерго
« Reply #1 : 14 Грудень 2023, 12:09:08 »
На який пункт ККООЕЕ посилаються? І що в тому щиті такого, що їм необхідно бачити?

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ККООЕЕ і свавілля обленерго
« Reply #2 : 14 Грудень 2023, 14:05:55 »
п. 5.16 щодо унеможливлення доступу до дооблікових кіл.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ККООЕЕ і свавілля обленерго
« Reply #3 : 14 Грудень 2023, 18:12:53 »
...потрібно розмалювати весь ввідний щит з розрізами і зовнішнім виглядом обладнанням в щиті
Це вже конструкторська документація...

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 88
  • Повідомлень: 368
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ККООЕЕ і свавілля обленерго
« Reply #4 : 14 Грудень 2023, 20:31:50 »
Просто берете щит з його розмірами, всі розміри електрообладнання з сайта (каталога) виробника та викреслюєте це хоча б примітивно квадратиками, головне показати, що згідно вашого рішення не буде доступу до дооблікових кіл, а також дотримується відстань в 5 см згідно п.1.5.30 ПУЕ

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 243
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ККООЕЕ і свавілля обленерго
« Reply #5 : 15 Грудень 2023, 12:47:30 »
Вони хотять бачити де стоять пломби, щоб не було доступу до дооблікових кіл.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: