Приміщення звязку
« : 31 Січень 2024, 10:59:01 »
Всім доброго дня. Якщо можливо, зорієнтуйте з вимогами (ДБН, ДСТУ та ін...) до систем протипожежного призначення в будівлях звязку (є приміщення АТС, КРОСС).

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення звязку
« Reply #1 : 31 Січень 2024, 11:28:19 »
НАПБ В.01.053-2000/520. ПРАВИЛА пожежної безпеки в галузі зв’язку  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0684-16#Text

Offline OS

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення звязку
« Reply #2 : 31 Січень 2024, 12:11:10 »
Дякую за відповідь. Чи правильне рішення, підскажіть. Є приміщення - АТС, КРОСС, підсилювальний пункт - попадають під п.4.1 т.А.2 ДБН-56 - ПОЖЕЖОГАСІННЯ. Потужність ніхто не знає, площа більше 24 кв.м. Є в підвалі акумуляторна - 91 кв.м. - ПОЖЕЖОГАСІННЯ ?? (клієнт впирається -  яке обгрунтування)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення звязку
« Reply #3 : 01 Лютий 2024, 11:47:25 »
Це нормально, що вимагає обгрунтування, має право. До того ж, так підвищується саме наша кваліфікація.
Потужність ніхто не знає
В принципі, всі ці АТС мають заживлюватися від чогось бесперебійного, що має якусь потужність. Можливо, звідти можна дістати якусь інформацію. Бо п.4.1 явно недосконалий і в графі АСПГ мова йде само про потужність, а площа навіть не згадується.
І хочаб приблизно, але замовник має знати споживання, бо якось він з цим обладнанням працює, грощі платить за споживання електроенергії, електриків у себе, може, утримує. Вважаю, витрясти з когось можна. А потім вписати в ТЗ за підписом замовника.

Є в підвалі акумуляторна - 91 кв.м. - ПОЖЕЖОГАСІННЯ ??
В принципі, акумуляторні самі по собі в нормах під гасіння не попадають. Ось вибухозахист може бути.
А ППБ зв'язку в розділі ІV 4 п.14 каже про гасіння акумуляторних вогнегасниками. Так що, скоріш за все, обгрунтувати АСПГ не можна, навіть, якщо дуже хочеться.

Подивіться за призначенням будівлі. Якщо для будівлі є АСПГ "всі приміщення", то питання требо або ні взагалі знімається.

 