Автор Тема: Ставить ли на реверсивную сборку мех блокировку?  (Прочитано 1891 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Vitalek

  • Гість
Уважаемые товарищи проетировщики. Хочу спросить вас. Если есть задвижка, и она управляется реверсисвной сборкой контакторов 9 А каждый (но может быть и больше по амперам) 400 Va.c фирмы АВВ. Раньше работая на другом предпр. ставил и мех. и эл. блокировку между КМ1 и КМ2, причём эл. блокировку ОТК завода нас заставлял ставить не торцевую (говорили что она не обеспечивает надёжности и может слететь) а бьоковую. Но в новой фирме начальник группы электриков говорит, что если ставим эл. блокировку, то механическая не нужна. ИЛи говорит "покажи, где норма или правило что я должен ставить и эл. и мех. блокировку на одну сборку". Что подскажите?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попробуй объяснить, что через некоторое время у контактов появляется способность к залипанию, тем более во влажном и жарком климате Зимбабве :D. А механика лучше среагирует на залипший контакт.

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Однохначно!
Нужна кроме электрической и механическая блокировка
Обычно это выполняется на заводе изготовителе
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Недавно пришлось работать с реверсивным пускателем на управление шибером. Пускатель управлялся с контроллера, блокировка была прописана в контроллере (механической не было). В определенных условиях при резком переключении с открытия на закрытие происходило КЗ, т. е. пускатель который отключался не успевал отработать до включения другого пускателя.
Если управление ручное - такое собтие менее вероятно, но механическую блокировку лучше ставить, хотя бы на случай если контакты сварятся или залипнут.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Нкушник
Нужна кроме электрической и механическая блокировка
А возможно кто то знает в каком нормативном документе об этом написано . Отзовитесь .