Автор Тема: Ввід до багатоквартирного жилого будинку СІПом.  (Прочитано 2112 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zif-1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
   Чи можна проводити ввід   СІПом від опори  до ВРП ,який розміщений на фасаді  багатоквартирного житлового будинку (з ліфтом) утепленого пінопластом.
  Чи не заборонено це нормами.
« Останнє редагування: 29 Жовтень 2023, 00:55:41 від zif-1 »

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 359
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я такої заборони не знаю, тому робив би СІПом. По фасаду з пінопласту до ВРП ввід слід прокласти в металевій трубі, або металорукаві в ПВХ ізоляції

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Також не зустрічав заборони, єдине, що СІП взяти з запасом по доп. струму. СІП розрахований на значно більший доп. струм (як і допустима температура ізоляції) ніж кабель такого ж перерізу, але одна річ, коли СІП підвішений між а опорами, а інша, коли він прокладений в трубі по фасаду.

Offline zif-1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
 попробую загрузити фото і відео   як   РЕМ зробив .Ще запитання ноль треба заземляти?.
 Наскільки я розумію кабеля повинні бути заведені знизу через муфту  загерметизовані,де   це є описано щоб виставити претензії.
« Останнє редагування: 30 Жовтень 2023, 13:11:03 від zif-1 »

Offline zif-1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
   відеофайл великий  не проходить.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
Монтажникам треба руки відірвати... ДСТУ 7308:2013 «Пристрої ввідно-розподільчі для споруд цивільної призначеності»

Offline zif-1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дуже дякую за інформацію. Іще ,якщо можна ,звідки скачати.

Згідно   проекту  ввід кабелем під землею до ВРП що в електрощитовій будинку,а по фосаді будинку зробили СІПом  І ВРП встановили на фасаді будинку.

Які в кого будуть рекомендації .як вийти з цього положення?.
« Останнє редагування: 01 Листопад 2023, 23:33:24 від zif-1 »

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 359
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почніть з листа в РЕМ, дзвоніть на гарячу лінію - кажіть, що не виконаний проект на електропостачання будинку і просите виконати згідно проекту. Переписку збирайте в папку, можливо доведеться писати вище (Держгірпромнагляд, НКРЕ, ДАБК).
Зв'яжіться з проектувальником чи не вносив він зміни до проекту по факту виконаних робіт.

Offline zif-1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Заземлення  ящика ВРП має бути.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дуже дякую за інформацію. Іще ,якщо можна ,звідки скачати.
На жаль, його в безкоштовному доступі немає, принаймні мені не вдається його знайти. Якщо судитиметеся, то можна й купити... Там явні порушення. Можна спробувати прочитати наступний документ:
ОСТ 30331.3-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

Offline zif-1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Ще є запитання : Хто робить проєкт зовнішніх мереж від точки забезпечення до точки приєднання. Точка приєднання на вхідних клемах ввідного автомата Стандартне   приєднання.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хто робить проєкт зовнішніх мереж від точки забезпечення до точки приєднання.
Читайте в технічних умовах. Там повинно бути прописано.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дуже дякую за інформацію. Іще ,якщо можна ,звідки скачати.
На жаль, його в безкоштовному доступі немає, принаймні мені не вдається його знайти. Якщо судитиметеся, то можна й купити... Там явні порушення. Можна спробувати прочитати наступний документ:
ОСТ 30331.3-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

Offline zif-1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дякую   за  ДСТУ.
6.2.7 У шафових ВРП уведення і виведення дротів і кабелів мереж живлення і провідників, що
відходять, може бути передбачено як вниз, так і вгору.

А в коробчастому    ВРП  змонтованому на фасаді будинку    ввід передбачено-?    де знайти?
« Останнє редагування: 16 Листопад 2023, 00:08:43 від zif-1 »

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
ввід передбачено-?    де знайти?
Якщо цього ДСТУ немає, то ніде... Зазвичай у щитах, розташованих на вулиці, введення та виведення кабелів роблять знизу. Так легше недопустити проникнення вологи у щит.

 