Дорогі форумчани! Питання таке: СПС, що діє, була змонована 25 років тому, технічно обслуговується. Згідно з ДСТУ 9047:2020, комісією складено АКТ технічного обслуговування. Але ми не знаємо, на який термін ми можемо продовжити її експлуатацію. Чи є якісь обмеження (5-10 років) на продовження експлуатації СПС, чи треба акт складати щороку. Відповідно до яких нормативних документів встановлюється термін продовження СПС, що експлаатується. Дякую!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обмеження експлуатації у нас діяли до Зміни 1 ДБН В.2.5-56:2014, там їх прибрали. Технічне переоснащення СПС здійснюється тільки "У разі неможливості на діючих об'єктах здійснити підтримання експлуатаційної придатності (забезпечити працездатність) СПЗ в проектних межах, що були чинні на той час" (ДБН В.2.5-56:2014 зі зміною 1, п.5.2).
 
Щодо актів підтвердження придатності, зараз діє ДСТУ 9047:2020, почитайте там.

 