Добрий день, товариство.
Потрібна консультація щодо необхідності обладнання системою пожежної сигналізації та оповіщення вбудованих споруд цивільного призначення шкіл.
Мова про найпростіші укриття та/або споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття. Хто в темі, хто вивчав цю тему? Допоможіть, будь ласка (з посиланнями на норми, постанови, листи ДСНС та ін.).

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Потрібна консультація щодо необхідності обладнання системою пожежної сигналізації та оповіщення вбудованих споруд цивільного призначення шкіл.
По-перше, якщо ці приміщення - частина будівлі школи, то звісно, їх потрібно захищати (п.7.3 та навколо нього таблиці А.1 ДБН В.2.5-56).
По-друге, маємо п.23 таблиці А.1 ДБН В.2.5-56).
Можете ще почитиати ДБН В.2.2-5-97 "Будинки та споруди. Захисні споруди цивільного захисту". Але це ДБН 97 року, тому все, що прийнято пізніше, його перекриває.

Щодо оповіщення, то думаю, потрібно перечитати ДБН  В.2.5-76:2014 по надзвичайним ситуаціям.
« Останнє редагування: 02 Липень 2023, 17:58:41 від rga »

1

  • Гість
п.23 табл. А.1 ДБН В.2.5-56 зміна 1

 