Ручні пожежні сповіщувачі
« : 09 Червень 2023, 12:20:49 »
На якій максимальній відстані один від одного належить встановлювати ручні пожежні сповіщувачі. Якими нормами регламентується?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ручні пожежні сповіщувачі
« Reply #1 : 11 Червень 2023, 00:03:04 »
На якій максимальній відстані один від одного належить встановлювати ручні пожежні сповіщувачі. Якими нормами регламентується?
Зараз ніякими. Раніше відстань була в EN 54-14. В поточній редакції це видалили. Маємо тільки вказівку: "біля (всередині або зовні) кожних дверей, щоб вийти зі сходів, і біля кожного виходу на відкрите повітря. Вони також можуть бути розміщені поблизу спеціальних небезпек та / або протипожежного обладнання. ".
В перекладі, який обіцяли зробити, але так і не встигли, ці відстані спробували ввести. Але там щось зовсім незрозуміле та ще і з картинками, наскільки пам'ятаю.
Так що поки що так. Можете подивитися проект перекладу та якось орієнтуватися на нього. Але на мій погляд, СПР на виходах з поверху та з будівлі достатньо. Якщо коридори довгі, я би додала поруч з ПК, наприклад, а також поруч з приміщеннями, які захищають додатково ГПТ або ППТ.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ручні пожежні сповіщувачі
« Reply #2 : 05 Липень 2023, 17:59:17 »
Якщо коридори довгі, я би додала поруч з ПК, наприклад, а також поруч з приміщеннями, які захищають додатково ГПТ або ППТ.
Як, на вашу думку, чи потребують встановлення ручних пожежних сповіщувачів та покажчиків "Вихід" на виходах з приміщення спортивної зали та актової зали в школі або садочку, які є приміщенням з можливим значним скупченням людей, що означає наявність особливого ризику?

Мав такі зауваження від експертів, з посиланням на ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 п. 6.5.4; А.6.5.4, ДБН В.2.5-56:2014 дод. Б табл. Б.2 та ДБН В.2.5-28:2018 п. 8.9.10; 8.9.11.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ручні пожежні сповіщувачі
« Reply #3 : 05 Липень 2023, 18:04:13 »
На якій максимальній відстані один від одного належить встановлювати ручні пожежні сповіщувачі. Якими нормами регламентується?
Цитата: rga
В перекладі, який обіцяли зробити, але так і не встигли, ці відстані спробували ввести. Але там щось зовсім незрозуміле та ще і з картинками, наскільки пам'ятаю.
ДСТУ CEN/TS 54-14:20XX:
"Розміщення ручних пожежних сповіщувачів має бути таким, щоб відстань від будь-якої точки, яку потрібно подолати, аби дістатися до них, не
перевищувала 45 м."
« Останнє редагування: 05 Липень 2023, 18:55:51 від iop »

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ручні пожежні сповіщувачі
« Reply #4 : 06 Липень 2023, 10:20:32 »
Зараз діє наступний документ:
ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконалагоджування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2018, IDT)
Найменування документа
(укр.)   ДСТУ СЕN/ТS 54-14:2021 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14.
Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконалагоджування. введення в
експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування (СЕN/ТS 54-14:2018, IDТ)
Дата початку дії   01.07 2021
Дата прийняття   16.06 2021
Статус   Діючий
Мова документа   Англійська
На заміну   ДСТУ-Н СЕN/ТS 54-14:2009
Затверджуючий документ   Наказ від 16.06.2021 № 226 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документа   ДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа   54-14:2021
   ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації.
г иоуиипИГч   сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
   ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації.
Орган, що прийняв   сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

А саме:
6.5.4 Manual call points
Manual call points should be sited on escape routes, at (inside or outside) each door to escape stairs and
at each exit to the open air. They may also be sited near special hazards and/or fire fighting equipment.
Additional care in siting manual call points may be necessary where there are people who have limited
mobility, are incapacitated or require special care. Manual call points should be clearly visible,
identifiable and easily accessible.
NOTE Special arrangements may be appropriate in areas where manual call points are likely to be subject to
thoughtless or malicious operation, subject to the agreement of the relevant enforcing authority.
In general, manual call points should be fixed at a height of between 0,9 m and 1,4 m above the floor
(1,2 m is preferred) and conform to EN 54-11. (For type and class local regulations may apply.)
Тут нічого не має ні про 30 м, а ні про 45...
« Останнє редагування: 06 Липень 2023, 10:31:15 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ручні пожежні сповіщувачі
« Reply #5 : 06 Липень 2023, 14:30:08 »
Як, на вашу думку, чи потребують встановлення ручних пожежних сповіщувачів та покажчиків "Вихід" на виходах з приміщення спортивної зали та актової зали в школі або садочку, які є приміщенням з можливим значним скупченням людей, що означає наявність особливого ризику?

Мав такі зауваження від експертів, з посиланням на ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 п. 6.5.4; А.6.5.4, ДБН В.2.5-56:2014 дод. Б табл. Б.2 та ДБН В.2.5-28:2018 п. 8.9.10; 8.9.11.
Стосовно покажчиків, ДБН В.2.5-28:2018 п. 8.9.10 робить всі зауваження нормативними. Бо "8.9.10 Світлові покажчики (знаки безпеки) встановлюються:
- над кожним евакуаційним виходом;". А евакуаційним є вихід майже з будь-якого приміщення, що докладно розписано в п.7.2.1 ДБН В.1.1-7:2016.
І якщо просять встановити тільки в актових та спортивних залах шкіл та садочків, я б не сперечалася.
До того ж, бізпека дітей - це завжди в пріоритеті. Сутінки, відсутність світла, де є двері діти мають бачити, особлииво, коли їх багато. Вважаю це нормальною вимогою.

Стосовно СПР, я б не ставила. СПР і діти - це і так ризик зайвих викликів, а з актової зали під час веселої дискотеки - вид СПР аж провокувати буде. З іншого боку, якщо зали далеко від виходів, то можна б і ризикнути. Норми не вимагають, тут тільки здоровий глузд.
« Останнє редагування: 06 Липень 2023, 14:33:14 від rga »

 