Пропоную вашій увазі діючий змонтований щит обліку житового будинку.
Якщо бачите помилки - пишіть які, а якщо напишете ще пункт норм які порушені, взагалі буде супер.  beer

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Намагаюся після лічильників ставити автомат, згідно ДБН В.2.5-23:2010 п.11.10: «Після засобу обліку, включеного безпосередньо в живильну мережу, має бути встановлений апарат захисту якнайближче до засобу обліку, але не далі ніж 10 м по довжині електропроводки». Але якось було зауваження від експерта, що це стосується тільки живильної мережи та посилання на додаток Б: Мережа живлення – мережа від розподільного пристрою підстанції або відгалуження від ліній електропередачі до ВП, ВРП, ГРЩ.
Але якщо не має експертів то ставимо. В ДТЕК таке погоджуються, селективність в цьому випадку не враховую

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В проектах тоже ставлю, але особливого змісту в тому автоматі не бачу.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не бачу РЕ жили.

Online CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ п.1.5.30 "відстані між корпусом розрахункового лічильника і стінками та дверцятами мають бути не менше ніж 0,05 м". Як думаєте, чи стосується це відстані між лічильниками?

Мій обл. заборонив таке кріплення оргскла на шпильках, сказали, передбачай по периметру кутик і до нього кріпи оргскло, щоб навіть міліметрового зазору, щоб дозволило втручання в схему, не було  :)
« Останнє редагування: 16 Травень 2023, 13:59:43 від CC19 »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Синім обведені клемники заземлення, до яких підведено заземлення квартир, ці клемники з'єднання з дін-рейкою, яка "з'єднанна" з шафою - ось така заземлююча шина  hmmmm.
А теперь саме головне, ця шафа ніде не з'єднана з зовнішнім контуром заземлення, про який взагалі здається забули.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
А чому фазні та РЕ виконані одним кольором? РЕ повинен бути жовто-зеленого кольору, на мій погляд, фазні - коричневі (ну або відмінні від жовтого кольору).

tarik

  • Гість
ввідні АВ повинні бути 2-х полюсні, якщо це спеціалізовані лічильники, заземлюючої шини не видно, маркування лічиотників по неписаних правилах бракує.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ввідні АВ повинні бути 2-х полюсні
чому? Є нормативно обгрунтована вимога?
« Останнє редагування: 25 Травень 2023, 09:38:02 від andery »

 