Яким нормативним документом (Україна) означені можливість і умови розміщення пожежних сповіщувачів на тросі
Все тими ж самими, ДБН В.2.5-56 та ДСТУ CEN/TS 54-14:2021
ДСТУ CEN/TS 54-14:2021:
6.5 Siting and spacing of detectors and manual call points
6.5.1 General
a) Under flat horizontal ceilings.
... Therefore detectors should be sited such that their sensitive elements are more than 25 mm below the ceiling and within the top 10 % of the room height. In addition, detectors should not be mounted more than 600 mm below the ceiling for smoke detectors or more than 150 mm below the ceiling for heat detectors.
6.5 Розміщення та інтервали детекторів та ИПР
6.5.1 Загальне
а) Під рівними горизонтальними стелями.
Тому детектори слід розміщувати так, щоб їх чутливі елементи знаходились на відстані більше 25 мм під стелею та в межах верхніх 10% висоти приміщення. Крім того, детектори не слід встановлювати на відстані більше 600 мм під стелею для детекторів диму або більше ніж на 150 мм нижче стелі для детекторів тепла.
А далі - здоровий глузд. Щоб детектор не гойдався і не повертався навкруги тросу, кріпити краще до двох паралельних тросів.