Автор Тема: Пожежні сповіщувачі у "вологих" приміщеннях  (Прочитано 1524 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ol_Bak

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго часу всім.
Проєктуємо ПС в інкубаторі. На обєкті є приміщення,  а їх майже половина, де щоденно буде проводитися санобробка стін, стелі, підлоги. До п. 7.2.23 ДБН-56 ці приміщення не припишеш. Довго сповіщувачів в таких умовах не проживуть. Розглядаю термокабель. З практики, що ще можна запропонувати?
« Останнє редагування: 17 Листопад 2022, 14:29:31 від Ol_Bak »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Від безвиході ставили в автомийці СПТТА-01 (ЧП "Резерв"). ІР55 - дія струї.
Начебто, нарікань не було.

Offline ivk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 101
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проєктуємо ПС в інкубаторі.
Если это птицефабрика, то
ДБН В.2.5-56 табл.А1 п.15.7
СПС - Усі приміщення. Допускається використання технологічних датчиків автоматичного контролю температури

Offline Ol_Bak

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Допускається використання технологічних датчиків автоматичного контролю температури
Можна інкубаторій рахувати і прахофабрикою. Не підскажете, на які технологічні датчики дивитися.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не підскажете, на які технологічні датчики дивитися.
В інкубаторі мають бути температурні датчики для регулювання клімату. Вам потрібно тзвязатися з технологами замовника і вияснити всі можливості: чи можна з них знімати сигнал і як, чи можуть вони вимикатися на якийсь час, чи є в них гарантоване живлення, та таке інше. Ну і взяти у них схеми підімкнення, якщо все ок.
Ну і подробиці. Якщо датчики вимикаються, в якому разі? Тут треба вже думати, бо якщо так, то приміщення залишається без протипожежного захисту. В залежності від обставин, може це і не страшно.
Взагалі, при використанні технологічних датчиків треба ретельно розбиратися, щоб мати відповіді на всі можливі питання і експерта, і суда, якщо (не дай бог) станеться пожежа, а вони не спрацюють.   
« Останнє редагування: 23 Листопад 2022, 11:02:09 від rga »

 