А можно присоединить к существующему контуру повторного заземления вводного шкафа котельной?
Згідно ПУЕ, контура заземлення, зазвичай необхідно об'єднувати. Якщо контур заземлення котельні знаходиться поруч з ДЕС, то можна його використати й для заземлення ДЕС. Але опір контура
повинен бути не більше 4 Ом. Повторні заземлювачі, зазвичай, мають більші опори.
Також:
1. Який сенс в автоматах 80А після ДЕС? Така ДЕС видасть не більше 40А, а той 32А
2. Було б бажано перевірити ДЕС на можливість пуску насосів. Зазвичай, для надійного пуску насоса, потужність ДЕС беруть в тричі більшу (за умови прямого пуску) ніж потужність електродвигуна, підключеного до ДЕС. 7,5х3+5,5+0,37=мінімум 28,37кВт