Добрый день, помогите пожалуйста, очень нужно ознакомиться с руководством по эксплуатации на дизель генератор SKDS-18-3EBA. Вопрос как правильно выполнить заземление. Я могу просто присоединить корпус к РЕ проводнику, или можно присоединить у сущ. повторному заземлению потребителя. Мощность генератора 18 кВт.

« Останнє редагування: 11 Листопад 2022, 10:54:36 від Елена.Ш »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление дизельгенераторов
« Reply #1 : 11 Листопад 2022, 12:38:40 »
Оскільки дизель-генератор це джерело живлення, то для нього потрібен свій контур заземлення опором не більше 4 Ом. ПУЕ 1.7.91, 1.7.92, а також розділ "пересувні електроустановки" п.1.7.168 і далі

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление дизельгенераторов
« Reply #2 : 11 Листопад 2022, 12:50:31 »
А можно присоединить к существующему контуру повторного заземления вводного шкафа котельной?

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление дизельгенераторов
« Reply #3 : 11 Листопад 2022, 14:01:41 »
Я бы поставил рубильник с I-0-II... и контроль напряжения на вводах, а так, исходя из картинки, будет неприятность при появлении напряжения на вводах при включенном ДГУ. Да и для наглядности, а то как понять появилось напряжение на вводах или нет...

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление дизельгенераторов
« Reply #4 : 11 Листопад 2022, 19:34:20 »
А можно присоединить к существующему контуру повторного заземления вводного шкафа котельной?
Згідно ПУЕ, контура заземлення, зазвичай необхідно об'єднувати. Якщо контур заземлення котельні знаходиться поруч з ДЕС, то можна його використати й для заземлення ДЕС. Але опір контура повинен бути не більше 4 Ом. Повторні заземлювачі, зазвичай, мають більші опори.

Також:
1. Який сенс в автоматах 80А після ДЕС? Така ДЕС видасть не більше 40А, а той 32А
2. Було б бажано перевірити ДЕС на можливість пуску насосів. Зазвичай, для надійного пуску насоса, потужність ДЕС беруть в тричі більшу (за умови прямого пуску) ніж потужність електродвигуна, підключеного до ДЕС. 7,5х3+5,5+0,37=мінімум 28,37кВт
« Останнє редагування: 11 Листопад 2022, 19:46:00 від CC19 »

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление дизельгенераторов
« Reply #5 : 12 Листопад 2022, 08:09:14 »
Згідно ПУЕ, контура заземлення, зазвичай необхідно об'єднувати. Якщо контур заземлення котельні знаходиться поруч з ДЕС, то можна його використати й для заземлення ДЕС. Але опір контура повинен бути не більше 4 Ом. Повторні заземлювачі, зазвичай, мають більші опори.

Також:
1. Який сенс в автоматах 80А після ДЕС? Така ДЕС видасть не більше 40А, а той 32А
2. Було б бажано перевірити ДЕС на можливість пуску насосів. Зазвичай, для надійного пуску насоса, потужність ДЕС беруть в тричі більшу (за умови прямого пуску) ніж потужність електродвигуна, підключеного до ДЕС. 7,5х3+5,5+0,37=мінімум 28,37кВт

На 100% згоден. Від себе додам, автомати на 80А слід виключити там, де підключається ДГУ встановити вимикач навантаження. На ДГУ в обов'язковому порядку є свій автомат захисту він і захистить кабель живлення. Насос 7.5кВт запускати за допомогою частотного перетворювача або плавного пуску, або - зірка/трикутник, може тоді й вистачить генератора

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление дизельгенераторов
« Reply #6 : 14 Листопад 2022, 08:53:53 »
Спасибо всем за участие! С номиналом автомата, у меня тоже возникли вопросы, но сайт изготовитель указал номинальный ток 69,56А.
https://7sorok.ua/generator-dizelnyy-enersol-skds-18-3eba.html

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление дизельгенераторов
« Reply #7 : 14 Листопад 2022, 09:13:07 »
но сайт изготовитель указал номинальный ток 69,56А.
Скорее всего - это по 1-фазной нагрузке...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление дизельгенераторов
« Reply #8 : 15 Листопад 2022, 08:31:44 »
Елена.Ш, у вас ДЕС неправильно на схеме подключен. После счетчика нужно поставить перекидной рубильник чтобы исключить паралельную работу ДЕС с сетью

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление дизельгенераторов
« Reply #9 : 15 Листопад 2022, 09:48:41 »
Схему поправила, а если так?
« Останнє редагування: 15 Листопад 2022, 09:50:36 від Елена.Ш »

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление дизельгенераторов
« Reply #10 : 15 Листопад 2022, 09:53:50 »
Шкаф с разъединителем на улице предусмотрен для хранения гибкой перемычки к генератору, когда будет отсутствовать основное питание, будут разматывать кабель и подключать генератор. Там же для видимого разрыва поставила разъединитель.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление дизельгенераторов
« Reply #11 : 15 Листопад 2022, 21:49:09 »
Елена.Ш, норм, но, мне кажется, что лучше подключать 5ти жильным кабелем. А все переключения будут в ручном режиме?

 