Автор Тема: Зварювальна мережа  (Прочитано 2569 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 288
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зварювальна мережа
« : 07 Листопад 2022, 11:48:15 »
Вітаю.
Є задача: організувати зварювальну мережу. Зварювальний випрямляч приєднується до мережі 380В, 50Гц. На виході – постійна напруга, вихідний струм 1250А. Конструктивно на виході випрямляча чотири болти М12. Питання в тому, чи можу підключити на виході рубильник із запобіжниками так, як показано на схемі. Тобто, увесь вихідний струм розподіляється між чотирма полюсами рубильника (паралельне включення полюсів). Наскільки це припустимо. Після рубильника одножильні кабелі приєднуються до спільної шини (на схемі на не показано). 

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зварювальна мережа
« Reply #1 : 07 Листопад 2022, 13:58:34 »
Ніколи не стикався з зварювальною мережею, так що на правах ІМХО. На кожному проводі багато контактних з'єднань, які будуть утворювати перехідні опори. Оскільки, струм тече по найменшому опору, можлива ситуація, що десь ослабне контакт і відповідно, деякі кабелі будуть завантажені більше за інші, а це призведе до спрацювання запобіжників. Перегорить один, потім перегорять всі інші. Але це справедливо для граничних струмів - при роботі апарату на максимальній потужності.
А навіщо взагалі кабелі, для забезпечення гнучкого з'єднання випрямляча з шиною? Яка довжина кабелів?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зварювальна мережа
« Reply #2 : 07 Листопад 2022, 15:32:59 »
Roman, а який взагалі сенс в цій зварювальний мережі? Це стандартна практика в зварювальних цехах, чи якесь ноу-хау?)

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зварювальна мережа
« Reply #3 : 08 Листопад 2022, 14:13:39 »
  (c)
  Таким образом, для выполнения защиты от перегрузки с помощью плавкого предохранителя, необходимо обеспечить следующее:
  Ib ≤ In ≤ 0,9∙Iz
  Ib - ток нагрузки;
  Iz - длительная нагрузочная способность кабеля (для АВВГ-1 1х150 - 366 А по ПУЕ 2017);
  In- номинальный ток защитного устройства.

  (с)

  (1250/4=312 А) < 400 А < (0,9*366= 330 А)

  И еще, по ДСТУ HD 60364-5-52_2021 табл. В.52.11  длительная нагрузочная способность кабеля АВВГ-1 1х150 не 366 А, а всего 287 А.

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 359
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зварювальна мережа
« Reply #4 : 08 Листопад 2022, 19:40:36 »
(для АВВГ-1 1х150 - 366 А по ПУЕ 2017)
В таблиці 1.3.7 ПУЕ для АВВГ-1х150 допустимий струм 340А

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зварювальна мережа
« Reply #5 : 09 Листопад 2022, 09:08:40 »
В таблиці 1.3.7 ПУЕ для АВВГ-1х150 допустимий струм 340А
Табл.1.3.7 для кабелів АВВГ-0,66 1х150. Для кабелів АВВГ-1 1х150 в ПУЕ є інша таблиця.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зварювальна мережа
« Reply #6 : 03 Січень 2023, 12:23:46 »
В таблиці 1.3.7 ПУЕ для АВВГ-1х150 допустимий струм 340А
Табл.1.3.7 для кабелів АВВГ-0,66 1х150. Для кабелів АВВГ-1 1х150 в ПУЕ є інша таблиця.
0.66кВ і 1 кВ - це клас ізоляції кабеля, а не напруга живлення. В вашому випадку розділ "ДОПУСТИМІ ТРИВАЛІ СТРУМИ ДЛЯ ПРОВОДІВ, ШНУРІВ І КАБЕЛІВ З ГУМОВОЮ АБО ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА НАПРУГУ ДО 660 В". Табл. 1.3.7 ПУЕ підходить.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зварювальна мережа
« Reply #7 : 03 Січень 2023, 19:20:47 »
0.66кВ і 1 кВ - це клас ізоляції кабеля, а не напруга живлення.
В кабеля 1кВ ізоляція краща ніж в такого ж кабеля  0,66кВ, а значить кабель 1кВ може витримати більший струм без фатальних наслідків для ізоляції. Оскільки на схемі вказані саме АВВГ-1 1х150, то my_move, правий, необхідно дивитися табл. 1.3.12.
  Ib ≤ In ≤ 0,9∙Iz
А звідки ця формула, та коеф. 0,9?

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зварювальна мережа
« Reply #8 : 04 Січень 2023, 11:10:04 »
Сумніваюсь, що можна використовувати у зварювальному колі алюмінієві кабелі
п.8.3.15 НПАОП 40.1-1.32-01

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зварювальна мережа
« Reply #9 : 07 Січень 2023, 12:16:52 »
А звідки ця формула, та коеф. 0,9?
З посібника компанії АВВ про захист на запобіжниках.
https://library.e.abb.com/public/3b93e50521914de6b2d24fd13c6892af/Fusegear.pdf
на сторінці 15.