Автор Тема: Аэрозольное пожаротушение и запас генераторов  (Прочитано 5772 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Tihon

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день.
Подскажите, требуется ли сейчас нормами закладывать резервные генераторы? На данный момент действует ДСТУ CEN/TR 15276-2:2014, в котором про резерв мне ничего найти не удалось. Но ранее я находил перевод проекта данного ДСТУ, который содержал Додаток Г, в котором было требование 100% запаса генераторов. В той английской версии ДСТУ CEN/TR 15276-2:2014 что у меня есть Додатка Г нет.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, требуется ли сейчас нормами закладывать резервные генераторы?

ДСТУ 4490:2005
Установки автоматические аэрозольного пожаротушения. Проектирование, монтирование и эксплуатирование
http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=48551

7.12 АУАП мають бути забезпечені 100 %, за відношенням до розрахункової кількості, запасом ГВА. У разі захисту кількох приміщень одного підприємства окремими АУАП запас ГВА визначають з розрахунку не менше ніж 100 % заміни ГВА кожного типу в приміщенні, де встановлена АУАП з найбільшою їх кількістю. Зберігають запас ГВА відповідно до вимог нормативної та технічної документації на генератори. Запас ГВА можна зберігати на складах підприємств, установ і організацій, які обслуговують АУАП захищуваного об'єк-та, за можливості оперативного доставления ГВА на об'єкт.

Offline ivk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 101
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ 4490:2005
Да Но по изм.№1 ДБН В.2.5-56 п.8.2.3, система должна соответствовать только ДСТУ CEN /ТR 15276-2.

Offline Tihon

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поделитесь, пожалуйста, актуальным ДСТУ CEN /ТR 15276-2.

Offline Tihon

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да Но по изм.№1 ДБН В.2.5-56 п.8.2.3, система должна соответствовать только ДСТУ CEN /ТR 15276-2.
Согласен, но на сайте будстандарта статус ДСТУ 4490:2005 - действующий. кому верить? >:(

Offline ivk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 101
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен, но на сайте будстандарта статус ДСТУ 4490:2005 - действующий. кому верить?
Обязательным является тот ДСТУ, на который указывает ДБН. А старый (не отмененный) теперь только как рекомендации.

Offline Tihon

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Другими словами, хочешь закладывай резерв, хочешь - не закладывай :wall:

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Другими словами, хочешь закладывай резерв, хочешь - не закладывай :wall:
В общем, да. И не нужно этого бояться.
Например, вы, как проектант, считаете, что лучше хранить запас аэрозоля на объекте, поскольку, в случае чего, быстро восстановить систему будет сложно. Закладывете в проект (или предварительные расчеты). Заказчик отвечает, что это ему не нужно (желательно письменно такие замечания получить). Вы убираете запас, дальше - оветственность заказчика.

И к слову, АГСы, они ж российские. И ничего другого аэрозольного на рынке нет, если не ошибаюсь. Где их покупать монтажникам, если что (даже если не включать патриотическую составляющую реальности)?

Offline Tihon

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашли мы альтернативу АГСами - аэрозольные генераторы FirePro. Дорогие, зараза, но производство Греции, вроде.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашли мы альтернативу АГСами - аэрозольные генераторы FirePro.
Ссылочку кинете?

У нас тут файер-стоп что-то сваял, оказывается. Выглядит не очень. Интересны отзывы, если есть.
https://fire-stop.com.ua/ua/aerosol/gva/fs-a-150.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQjwgO2XBhCaARIsANrW2X2bcCBxwP4dzOH5UkgoGcutPsnFwiYU-wqPMSjew0W__s5XN4GzuNsaAk2NEALw_wcB

Offline Tihon

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Tihon

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас тут файер-стоп что-то сваял, оказывается.
Интересненько. Сертификат, мануал, все на месте. :thumbsup:

Offline prodidgi

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас тут файер-стоп что-то сваял, оказывается. Выглядит не очень. Интересны отзывы, если есть.
https://fire-stop.com.ua/ua/aerosol/gva/fs-a-150.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQjwgO2XBhCaARIsANrW2X2bcCBxwP4dzOH5UkgoGcutPsnFwiYU-wqPMSjew0W__s5XN4GzuNsaAk2NEALw_wcB
есть фото

И очень правильно подмечено -"сваял" . Вопрос только кто сваял. Фаер стоп - это не компания. Сертификат выписан на компанию "НВП Системи захисту", в паспорте производитель - "Пожежний Арсенал". Кто производит, где, никто не знает.
« Останнє редагування: 06 Вересень 2022, 14:04:13 від prodidgi »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой ужас! И на это все выдали сертификат?!  :'(

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.