Автор Тема: Розрахунок ризиків згідно з ДСТУ EN 62305 в excel  (Прочитано 1547 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго вечора шановні форумчани. Вирішив автоматизувати розрахунок ризиків за допомогою exel. На вашу думку викладаю "рибу", тобто. без формул і звіту, дуже хочеться дізнатися про вашу думку, чи зручно зроблено, чи все враховано, чи буде корисна така робота і т.д. У робочому файлі все автоматизовано, дані вибираються з таблиць, вручну заносяться лише розміри будівлі та Ng. Поки що зроблено тільки для однієї зони. Дані для розрахунку ДСТУ ІЕС 62305-2:2012, E.2.1, Заміський будинок.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Робота проведена велика, але навіщо видумувати велосипед...?
https://fs-lps.com/kabinet-lps/ Зареєструйся, й користуйся :). Є можливість генерувати звіт з формулами...
« Останнє редагування: 07 Серпень 2022, 21:14:31 від CC19 »

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дякую за відгук. Аналізував цей розрахунок, там є помилка. Зв'язувався з розробниками, вони підтвердили, але поки що не виправили. Та й хотілося зробити самому, з тим оформленням, яке мені до вподоби і зрозуміле для замовника. У мене виводить звіт у цьому вигляді, поки що сирий, але хід моїх думок має бути зрозумілим.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аналізував цей розрахунок, там є помилка.
Що за помилка, критична?
У мене виводить звіт у цьому вигляді, поки що сирий
Ого, клас!!!

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
Що за помилка, критична?
ні, не критична, але як факт))... помилка в розрахунку L3
Ого, клас!!!
це тільки R1, зараз доробляю R2...R4
« Останнє редагування: 08 Серпень 2022, 19:07:54 від Andrey_ka »

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
звіт у цьому вигляді, поки що сирий
Немає ніякого задоволення у відшукуванні вихідних даних розрахунку (а там більше 40 параметрів!) по різних сторінках цього самого розрахунку.

Параметри:
Довжина, L, м
Ширина, W, м
Висота, H, м
Коефіцієнт розташування споруди, CD
Кількість людей в споруді, nz
Загальна кількість людей в зоні розташування споруди, nt
Час перебування людей в зоні, tz, годин на рік
Кількість грозових днів, ТD, (на рік)  Кількість грозових днів на рік прийнято як середнє для України.  У разі, якщо значення кількості грозових днів для конкретного випадку будівництва, буде перевищувати вказане значення розрахунок ризиків слід виконати повторно.
Коефіцієнт втрат в залежності від типу ґрунту або підлоги, rt
Типове значення середньої кількості живих істот, для яких існує можливість ураження блискавкою, для одної небезпечної події, LT
Коефіцієнт зниження втрат внаслідок пожежі або вибуху, rf
Типове значення середньої кількості живих істот, для яких існує небезпека в разі пошкодження споруди, LF
Типове значення середньої кількості живих істот, для яких виникає небезпека відмови внутрішніх електричних систем у разі влучання блискавки в споруду, LO
Довжина лінії електропередачі, LL/Р, м
Довжина лінії телекомунікацій, LL/Т, м
Коефіцієнт розташування споруди , CE
Довжина сусідньої споруди, L, м
Ширина сусідньої споруди, W, м
Висота сусідньої споруди, H, м
Коефіцієнт розташування сусідньої споруди, CDJ
Ймовірність ураження живих істот струмом у разі влучання блискавки в споруду, PTA
Характеристика рівня захисту від блискавки, PB1
Коефіцієнт зниження втрат за використання обладнання протипожежного призначення, rp
Коефіцієнт збільшення втрат внаслідок наднебезпечних ситуацій, hz
Характеристика застосування ПЗІП лінії електропостачання, PSPD
Характеристика екранування комунікацій, CLD
KS1- коефіцієнт, що характеризує ефективність екранування споруди, LPS або інших заходів захисту в межах LPZ 0/1
KS2- коефіцієнт, що характеризує ефективність екранування внутрішніх систем споруди в межах LPZ
KS3- коефіцієнт, що характеризує внутрішні кабельні мережі споруди на наявність петель
KS4- коефіцієнт, що характеризує номінальну імпульсну напругу обладнання внутрішньої системи, що підлягає захисту (приймається менше значення UW)
Коефіцієнт типу прокладки лінії електропередачі, CI/Р
Коефіцієнт типу лінії електропередачі, CT/Р
Коефіцієнт типу прокладки лінії телекомунікацій, CI/Т
Коефіцієнт типу лінії телекомунікацій, CT/Т
Ймовірність шкоди живим істотам від влучання блискавки в лінії комунікації в залежності від прийнятого захисту, PTU
Ймовірність захисту у разі застосування ПЗІП в залежності від прийнятого рівня LPL, PEB
Ймовірність виходу з ладу внутрішніх систем внаслідок влучання блискавки в лінії комунікацій, яке б викликало зміну характеристик цих ліній, PLD
Коефіцієнт типу екранування, заземлення та ізоляції лінії комунікації, CLD
Ймовірність виходу з ладу внутрішніх систем внаслідок влучання блискавки поблизу лінії електропостачання,
PLI/Р
Коефіцієнт типу екранування, заземлення та ізоляції лінії електропостачання, CLІ/Р
Характеристика застосування ПЗІП лінії телекомунікації, PSPD/T
Ймовірність виходу з ладу внутрішніх систем внаслідок влучання блискавки поблизу лінії телекомунікацій, PLI/T
Коефіцієнт типу екранування, заземлення та ізоляції лінії телекомунікації, CLІ/T
« Останнє редагування: 09 Серпень 2022, 09:19:27 від my_move »

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
На смак та колір... я намагався під кожною формулою дати пояснення та вказати параметри, які в ній використовуються, може ви можете запропонувати більш інформативний варіант?
до того ж, це просто звіт, всі параметри поступово вводяться в екселівському файлі.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: