Автор Тема: Молниезащита отдельно стоящей дымовой трубы  (Прочитано 1601 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, может кто поможет по старым документам молниезащита дымовых труб высотой до 15 м, оборудовать системой молниезащиты было не нужно. В новых ДСТУ EN 62305-2 не могу этого найти. Получается что нужно выполнять?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Елена.Ш, нужно делать расчет рисков

Павло1

  • Гість
E.5.2.4.2.4 Захист прихованих або виступних конструкційних елементів покрівлі
Димарі з не струмопровідного матеріалу має бути захищено за допомогою стрижнів або кілець перехоплювачів, якщо вони знаходяться поза зоною захисту системи перехоплювачів. Стрижень перехоплювача на димарі має бути такої висоти, щоби весь димар знаходився у зоні захисту стрижня.
Влучання блискавки у не струмопровідний димар є можливим, коли димохід не знаходиться у зоні захисту системи перехоплювачів, через те, що внутрішню поверхню димаря вкрито сажею, яка є струмопровідною, так що навіть за відсутності дощу,  вона здатна проводити струм стримерної виснаги великої довжини.

п.с. Але всерівно без розрахунку ризиків не обійтися, для того щоб обрати правильний кут захисту БП

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.с. Але всерівно без розрахунку ризиків не обійтися, для того щоб обрати правильний кут захисту БП
Добрий вечір. Цікаво подивитися приклад виконання такого розрахунку.

 