Автор Тема: Контур заземления в пятне здания  (Прочитано 3081 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vadim_g

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Можно ли проектировать контур заземления в пятне здания? Согласно IEC-62305, контуры бывают типа А и В, и они прокладываются снаружи здания, но в норме не написано, что контур в пятне здания запрещен. Проблема в том, что снаружи у здания очень много других инженерных сетей и есть риск, что его многократно "порвут" при монтаже.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
це не найкраща ідея і таке не роблять

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можна зробити типу А з точковим заземленням кожного спуску. Зверніться Вам допоможуть https://fs-lps.com/


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vadim_g, в качестве заземления можно использовать арматуру фундамента

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления в пятне здания
« Reply #4 : 15 Вересень 2022, 14:40:05 »
Для влаштування уземлювачів, вбудованих до фундаменту, відповідо до ДСТУ EN 62305-3:2021,  Європа вже кілька років успішно користуєтья німецькою нормою DIN 18014: Fundamenterder – Planung, Ausführung und Dokumentation. Можна скачати переклад ангілйською.
Нормативні посилання у ДСТУ EN 62305-3:2021:
- Розділ 3. Терміни та визначення, п. 3.12;
- Розділ 5. Зовнішня система блискавкозахисту
           - 5.4.2.2 Розміщення тип В;
           - 5.4.4. Природні уземлювальні електроди.
- Таблиця 7, Примітка е;
- Рисунок Е.4, поз. 8;
- Рисунок E.8a, поз. 10;
- E.4.3.9    Фундамент як земляне закінчення.
Можу лише погодитися з тим, що проєктувальники, буває, відмовляються від цих прогресивних технічних рішень у побоюванні, що низька кваліфікація робітників, які виконують роботи "нульового циклу", не дозволяє сподіватися, що приховані (у товщі бетону) роботи буде виконано та задокументовано належним чином.


 