Автор Тема: Контур заземления в пятне здания  (Прочитано 646 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн vadim_g

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 1
    • Просмотр профиля
    • Awards
Добрый день! Можно ли проектировать контур заземления в пятне здания? Согласно IEC-62305, контуры бывают типа А и В, и они прокладываются снаружи здания, но в норме не написано, что контур в пятне здания запрещен. Проблема в том, что снаружи у здания очень много других инженерных сетей и есть риск, что его многократно "порвут" при монтаже.

Оффлайн il85

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 156
  • -Receive: 47
  • Сообщений: 849
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
це не найкраща ідея і таке не роблять

Оффлайн il85

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 156
  • -Receive: 47
  • Сообщений: 849
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Можна зробити типу А з точковим заземленням кожного спуску. Зверніться Вам допоможуть https://fs-lps.com/


Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 267
  • -Receive: 917
  • Сообщений: 9 291
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
vadim_g, в качестве заземления можно использовать арматуру фундамента

 