Автор Тема: Освещение в покрасочной камере для автомобилей с принудительной сушкой  (Прочитано 1751 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, уважаемые специалисты, прошу Вашей помощи в выборе кабелей, способе прокладки и напряжении питания осветительной сети покрасочной камеры с принудительной сушкой для автомобилей.
Описание камеры:
- Прямоугольное посещение. Одна стена из шлакоблока на которую будет уложена вата и обшита профлистом, другая стена металлический каркас на который будет уложена вата и обшита профлистом, то же и потолок.
- При сушке температура внутри камеры будет +/- 75-80°С.
- Камера расположена внутри цеха.
Работы которые нужно выполнить:
- Проложить линии освещения на двух стенах и потолке за профлистом, т.е. будет скрытая проводка с выводами под взрывозащитные светильники.
Прошу подтвердить либо опровергнуть мои решения, а именно:
- Для осветительных сетей использовать кабель ВВГнгд-1 3х1,5 (диапазон рабочих температур -50°С...+50°С) или кабель FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 0,6/1kV 3х1.5  (диапазон рабочих температур -25°С...+90°С).
- Кабель планирую проложить либо в гофре из полиамида (ДКС, код. РА611721F2) (диапазон рабочих температур -40°С...+105°С) или в металлорукаве (ДКС, код. 667М2024) (диапазон рабочих температур -45°С...+250°С).
- Также питание светильников предполагаю 220В или нужно 12, 24, 36В.

Судя по ВНТП-СГіП-46-16.96 табл. 65 наше помещение по взрывоопасной зоне относится к В-Iа.
Прочитал НПАОП-40.1-1.32-01, по нему понял, что рекомендуется выполнять открытую прокладку, но это же "рекомендуется."

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: