(загальна довжина кабелю до неї біля 140 м)
Ну саме простіше, це задати питання, а що буде в разі виходу з ладу цього кабелю?
А якщо по нормам, то:
1.2.19 Електроприймачі II категорії необхідно забезпечувати електроенергією
від
двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення.
Якби РП-0,4кВ та ВРУ (ГРЩ) знаходилися через стінку, то резервування було б не потрібне (ДБН-23):
2.18 Місце установлення пристрою АВР на напрузі 0,4 кВ (централізовано на вводах у споруду чи децентралізовано біля електроприймачів І категорії надійності електропостачання) передбачається у проекті залежно від взаємного розташування, умов експлуатації і способу прокладання ліній живлення до віддалених електроприймачів.
За наявності АВР на стороні нижчої напруги вбудованих та прибудованих ТП улаштування його на ГРЩ, розміщеному в суміжному з ТП приміщенні, не потрібно.