Автор Тема: Молниезащита узла учета газа  (Прочитано 1873 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Молниезащита узла учета газа
« : 03 Листопад 2021, 15:29:49 »
Здравствуйте.
Делается ли молниезащита узла учета газа?  На низком давлении или на среднем, например.

В случае со счетчиком со встроенным модемом и автономным питанием (нет выходящих кабелей). 

Или в случае узла учета с кабельным выходом на корректор и модем.

Расчет рисков дело скользкое. Можно варьировать в большую или меньшую сторону.   Но на практике делается ли молниезащита конкретно узла учета газа, когда он устанавливается в металлическом шкафу отдельно от ШГРП или подобных установок?
« Останнє редагування: 03 Листопад 2021, 15:34:13 від Protivoves »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита узла учета газа
« Reply #1 : 04 Листопад 2021, 10:46:16 »
Protivoves, ну, наверное шкаф стоит не просто так по среди поля? По идее рядом должен быть потребитель газа, возможно щит будет попадать в зону защиты образуемую зданием. На сколько я понимаю взрывоопасные зоны могут возникать только во время аварий (зона класса 2). Из-за незначительных габаритов "объекта", даже с учетом наличия взрывоопасных зон, расчет рисков, наверняка, покажет что выполнение молниезащиты (установка мачты) не требуется, достаточно все оборудование заземлить, а вот на счет установки УЗИП трудно сказать

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита узла учета газа
« Reply #2 : 19 Листопад 2021, 15:39:40 »
Споруда з ризиком вибуху LPS II або І

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: