Взрывозащищённые датчики
« : 19 Жовтень 2021, 12:53:33 »
Здравствуйте, форумчане!
Помогите, пожалуйста, определиться, нужен ли мне датчик расхода газа во взрывозащищённом исполнении.
Проект автоматики горения котлов ТЭЦ.
Датчики расхода газа установлены в котло-турбинном цехе на металлических колоннах. На двери в цех есть обозначение в кружочке - буква Г. Это, по идее, категория производства по пожаровзрывоопасности? То есть в помещении нет пожаровзрывоопасных зон?
Так вот, вопрос, нужно ли мне выбирать датчик на газовую среду во взрывозащищённом исполнении или нет необходимости? И если можно, ткните в норматив.
Мы в ответе за то, что начертили.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взрывозащищённые датчики
« Reply #1 : 19 Жовтень 2021, 13:47:01 »
Якби це була звичайна котельня, тоді б можна було зіслатися на ДБН В.2.5-77-2014 Котельні.

Quote (selected)
16.22 Електрообладнання, включаючи телефонні апарати, сигнальні пристрої до них, електричні
годинники, радіоприймачі, пристрої і обладнання систем автоматичної пожежної сигналізації,
охоронної сигналізації, сигналізації загазованості та задимленості, систем пожежогасіння,
системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи сигналізації про
затоплення й інші подібні слабкострумові споживачі електроенергії, яке працює при перервах у
роботі котелень
, призначених для роботи на газоподібному паливі та рідкому паливі з температурою
спалаху парів 61 °С і нижче, повинно бути у виконанні для вибухонебезпечних зон класу 2
і вибухонебезпечної суміші категорії IIA, групи Т1.
але
Quote (selected)
1.2 Ці Норми не поширюються на проектування котелень теплових електростанцій...
Необхідно шукати відомчі норми на проектування ТЕЦ

Ну а взагалі логіка наступна: коли котельня працює, то в ній категорія Г, коли котли не працюють то в приміщенні можливе виникнення вибухонебезпечних зон класу 2, і відповідно все електрообладнання, яке в ці періоди необхідно щоб працювали, повинно мати вибухозахист.
« Останнє редагування: 19 Жовтень 2021, 13:50:32 від CC19 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взрывозащищённые датчики
« Reply #2 : 21 Жовтень 2021, 17:36:46 »
все електрообладнання, яке в ці періоди необхідно щоб працювали, повинно мати вибухозахист.
Якщо котли не працюють тоді і немає витрати газу що каонтролюється відповідним давачем (такий давач не працює в цей період).
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 