Автор Тема: Встановлення масляних трансформаторів у приміщенні ПС  (Прочитано 3171 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Планується реконструкція старої підстанції 6/0,4 кВ з двома масляними  трансформаторами по 400 кВА в окремо розташованій в цегляній будівлі. Розташування обладнання схоже, як у Типовому проєкті  402-22-47.85 (оба трансформатори 400 кВА і все інше встановлено в одному приміщені окремої цегляної будівлі).
З огляду на те, що така робота для мене нова, став щільно вивчати ПУЕ:
1)   ПУЕ-2017 п. 4.2.91 дозволяє встановлювати в одному приміщенні  два трансформатори  максимум по 400 кВА, при цьому треба відділяти їх від іншої частини приміщення перегородкою з нормованою вогнестійкістю.
2)   ПУЕ-86 п.4.2.95 – те саме.
3)   ПУЕ-76 п.IV-2-95 – те саме.
Ні в існуючій підстанції, яку належить реконструювати, ні в згаданому типовому 402-22-47.85  передбачених ПУЕ вогнестійких перегородок нема. А в типовому 402-22-47.85 взагалі транси по 2500 кВА =-0
 Як таке може бути? За якими нормами будувалася ця підстанція і розроблявся то й же типовий.
Якщо ви скажете, що це робилося згідно п. 4.2.141 ПУЕ-2017 ( п. 4.2.112 ПУЕ-86;  п. IV-2-112 ПУЕ-76), тоді в мене ще одне питання – А що можна розповсюджувати норми для КТП и ПС у виробничих приміщеннях на окремо розташовані закриті ПС?

посилання на опис ТП 402-22-47.85
http://eom.com.ua/index.php/topic,29684.msg193762.html#msg193762

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня! У меня была похожая задача! смотрите эту тему http://eom.com.ua/index.php/topic,28805.msg187811.html#msg187811
Если подстанция у вас КОМПЛЕКТНАЯ и стоит в производственном помещении, то можно и без отдельной камеры для трансформаторов!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ТП 402-22-47.85
Ваша підстанція КТП . В ПУЕ читайте вимоги які стосуються КТП , вони відрізняються від вимог збірних трансформаторних підстанцій .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ТП 402-22-47.85
Ваша підстанція КТП . В ПУЕ читайте вимоги які стосуються КТП , вони відрізняються від вимог збірних трансформаторних підстанцій .
дякую

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если подстанция у вас КОМПЛЕКТНАЯ и стоит в производственном помещении, то можно и без отдельной камеры для трансформаторов!
Яке буде нове обладнання - зараз вирішується. Тупо - сухі транси поставити і не морочити собі голову (якщо влізуть і відповідатимуть потужності і перевантаженню). АЛЕ хочеться розібратися. Будівля ПС  - окрема, цегляна. НЕвбудована і НЕ прибудована.

В ПУЕ читайте вимоги які стосуються КТП
окремого розділу в ПУЕ, що стосується КТП нема (чи я не нахожу), Є п. 4.2.141 ПУЕ-2017 який стосується встановлення КТП у виробничих приміщеннях...., а в нас окрема будівля в якій стоїть зараз, по суті, КТП.
Получається , що до виробничих приміщень вимоги м'якше, і якщо це КТП то можна в окремій будівлі ставити обладнання як у виробничому приміщенні. Тільки б хотілось би мати цьому підтвердження
« Останнє редагування: 17 Вересень 2021, 13:41:58 від Muta »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тупо - сухі транси поставити і не морочити собі голову
Дійсно таке рішення ТУПО . Адже гроші з чужої кишенні , а чи погодиться на таке ТУПЕ рішення ЗАМОВНИК ? Вас не цікавить .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дійсно таке рішення ТУПО . Адже гроші з чужої кишенні , а чи погодиться на таке ТУПЕ рішення ЗАМОВНИК ? Вас не цікавить .
Для даного замовника за останні 12 років було запроєктовано з десяток об'єктів, де служба експлуатації вимагала сухі трансформатори 6/0,4 кВ (і вона їх получила) , бо не хотіла возитися з маслогосподарством...Так що, думаю, тут можно буде знайти вихід
А мене ціквить, чим довше я працюю в цій галузі, чому так недолуго виписані норми , а в Україні з ПУЕ-2017 це стало ще більш очевидним.

Тобто маленька окрема  будівля ПС якщо згорить, цього не можна допускати. А якщо виробничий цех, корпус де вбудована ПС згорить - то нехай?
окремого розділу в ПУЕ, що стосується КТП нема (чи я не нахожу), Є п. 4.2.141 ПУЕ-2017 який стосується встановлення КТП у виробничих приміщеннях...., а в нас окрема будівля в якій стоїть зараз, по суті, КТП.
Получається , що до виробничих приміщень вимоги м'якше, і якщо це КТП то можна в окремій будівлі ставити обладнання як у виробничому приміщенні. Тільки б хотілось би мати цьому підтвердження
« Останнє редагування: 19 Вересень 2021, 11:24:24 від Muta »

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тобто маленька окрема  будівля ПС якщо згорить, цього не можна допускати. А якщо виробничий цех, корпус де вбудована ПС згорить - то нехай?
Ключевое - в производственном цехе. Ознакомьтесь с противопожарными требованиями производства, поднимите вопрос в "пожарном" разделе форума.
По логике ПС в производстве подлежит оборудованию автопожтушением.
* сам за последними мягко говоря нормотворчествами не слежу, отошел от дел, захожу чиста ностальгически  :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Як таке може бути? За якими нормами будувалася ця підстанція і розроблявся то й же типовий.
Подстанция строилась по тем нормам, которые действовали при ее постройке. Вполне возможно, что и раньше 85 года. Узнайте, в каком году она построена и удовлетворите свое любопытство по этой части. Если, конечно, нароете старые нормы.
А сами нормы с тех пор много раз менялись. Как бы то ни было, но сейчас реконструкцию нужно выполнять по действующим нормам. И если нужна нормированная перегородка, сообщить об этом заказчику.
Что касается проивопожарной защиты, то тут надо смотреть Таблицу А.2 ДБН В.2.5-56:2014 (с изм.1). Там много условий, понятных только специалистам :) .
Например, слово "маслонаполненные" звучит в таком контексте:
"1.9. Трансформатори і реактор напругою 500 кВ і вище незалежно від потужності, трансформатори напругою від 220 кВ до 330 кВ з одиничною потужністю 200 МВа і більше (маслонаповнені)".
Причем, это автоматическое пожаротушение с запуском от технологических датчиков.

В целом, требования таковы, что повышенной защите подлежат только мощные трансформаторы по типу тех, что ставят на электростанциях. Обычные ТП, что строят у нас во дворах, защищать не надо. А встроенные попадают под раздачу только по норме, в которой указано, что "все помещения" здания защищаются СПС или ПТ. Что в общем-то, правильно. Какими бы ни были перегородки, если горит в доме ТП, то знать об этом надо, а если здание большое и сложное, так что выбраться всем из него проблематично быстро, то и попробовать потушить до приезда пожарных машин.


Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ключевое - в производственном цехе. Ознакомьтесь с противопожарными требованиями производства, поднимите вопрос в "пожарном" разделе форума.
По логике ПС в производстве подлежит оборудованию автопожтушением.
Так , в цьому є логіка, принаймні в сучасних нормах (табл. А.2 п. 7.40 ДБН В.2.5-56) в приміщеннях трансформаторних камер треба АСПГ (якщо , як в моєму випадку, масла більше 60 кг). А окремо розташована будівля категорії В ПС 6(10)/0,4 навряд чи набере необхідні  1000 кв.м, що підпадати під п.13.1.1 табл. А.1 ДБН-56...
« Останнє редагування: 19 Вересень 2021, 22:02:38 від Muta »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Muta, а в чем заключается реконструкция?

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Muta, а в чем заключается реконструкция?
Демонтаж старого існуючого зношеного обладнання (комірки ШВВ-1У3 - 2 шт, транси ТМФ-400 - 2шт, РУНН-0,4 кВ) і встановлення нового, але можливо збільшення потужності трансформаторів , бо зараз невідомі повністю навантаги...Читких вимог до типу ВВ-комірок та трансів немає, принаймні зараз.
Ну роботи з відновлення будівельної частини - як мінімум ворота, вентиляційні прорізи, відмостка,
« Останнє редагування: 20 Вересень 2021, 11:49:27 від Muta »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Muta, ну тогда, если Вы не собираетесь использовать готовые КТП - ориентироваться на типовик с КТП не имеет смысла. Если трансы будут сухими, то все оборудование можно расположить в одном помещении, отгородив трансы сеткой. Если масляники, то придется ставить полноценные стены, а под стены нужны фундаменты.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если Вы не собираетесь использовать готовые КТП - ориентироваться на типовик с КТП не имеет смысла

а если бы собирался ставить двухтрансформаторную  КТП с масляными трансформаторами  в отдельном здании, то я бы мог наплевать на п. 4.2.91 ПУЭ-2017? Разница только , что КТП поставляется в собранном или готовом к сборке виде и все оборудование имеет неоходимую защиту от прямого прикосновения. А как насчет перегородок с нормируемой огнестойкостью для маслянных трансов?....Вот в это я и хочу для себя разобраться

И ведь в существующей ТП этих перегородок нет , как я писал в первом посте... а нормы уже тогда требовали их ИЛИ я не умею "читать" нормы, ИЛИ на них 40 лет "закрывали" глаза.
« Останнє редагування: 20 Вересень 2021, 12:46:16 від Muta »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Muta, как уже писали колеги выше, к КТП предъявляются другие требования. По мимо прикосновения помещение с маслянными трансформатором относится к пожароопасным, а это, в свою очередь, предъявляет тркбования ко всему остальному оборудованию.
« Останнє редагування: 20 Вересень 2021, 12:53:35 від Сугор »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.