Хотелось бы реанимировать данную тему, заказ пришел на подземный паркинг 450 квадратов, "архитектура" стадии П. Вода - деньга еще та + водоканал.
Порошок не хочу, остается аэрозоль. Но!
ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"
8.33 Системою протидимної вентиляції повинні обладнуватись приміщення для зберігання автомобілів для підземних і закритих наземних гаражів, а також ізольовані рампи.
И точка. Роем далее.
СНиП 2.04.05-91*У
5.2*. Удаление дыма следует предусматривать:....
Требования настоящего пункта не распространяются:
в) на помещения, оборудованные установками автоматического газового пожаротушения;
Из паспорта "Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-8"
Состав продуктов сгорания:
Компонент Концентрация, мг/м3 Объемная доля, % Конц., мг/г соот.
NH3 25 0,0037 0,256
NO2 11 0,00061 0,112
HCN 13,5 0,0012 0,136
CO 460 0,04 4,62
CH4 196 0,03 1,97
Иными словами в результате "работы" АГС в среде образуется газодисперсионная смесь.
Вопрос заключается в следующем:можно ли притянуть за уши паспортные данные и ссылаяь на СНиП 2.04.05-91*У отказаться от дымоудаления?
В России: СНиП 41-01-2003:
"8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:...
8.3 Требования 8.2 не распространяются:
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового или порошкового пожаротушения;"
Аэрозоля нет, но порошок включен.
+ там же
8.12 ...Для удаления газов и дыма после действия
автоматических установок газового или порошкового пожаротушения
допускается использовать также системы основной и аварийной
вентиляции или передвижные вентустановки.
Прошу высказать свои соображения по данному вопросу, сам "завелся" и не могу разрубить узел - дымоудаление и герметизация помещения.