Это пункт может заставить делать на вводе в здание 4 Ом:
1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не
повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В
джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Цей
опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів,
приєднаних до РЕІУ-(РЕ-)провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша
двох. Лінія з найбільшою кількістю заземлювачів, приєднаних до Р£ЇУ-(Р£-)провідника, не враховується. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують
нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, має
бути не більшим ніж 15, ЗО і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В
джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В - джерела однофазного струму
(див. також 1.7.96).